Forfatter Emne: Scotte genstarter konstant med "exception"  (Læst 4402 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Bondejogger

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Scotte genstarter konstant med "exception"
« Dato: Jan 01, 2021, 02:41 »
Min Scotte begyndte pludselig at genstarte her i nat. Så snart der kom lys i skærmen, genstartede den igen og igen og...

Efter en times fejlfinding med frakobling af snegle, blæser, pumpe og hvad ved jeg, og efter opdatering af software, tænkte jeg "gad vid om det har med årsskiftet at gøre." Jeg ændrede derfor manuelt årstallet til 2020, og vupti, fyret startede op som om der aldrig havde været noget galt.

Beklager den kortfattede beskrivelsen, men sidder med gæster her nytårsaften, men ville lige skrive indlægget her, hvis andre nu sidder i samme situation.

PS. Det er fandme ringe kodet software!  :(

Offline drb

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 105
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2021, 03:05 »
Min Scotte begyndte pludselig at genstarte her i nat. Så snart der kom lys i skærmen, genstartede den igen og igen og...

Efter en times fejlfinding med frakobling af snegle, blæser, pumpe og hvad ved jeg, og efter opdatering af software, tænkte jeg "gad vid om det har med årsskiftet at gøre." Jeg ændrede derfor manuelt årstallet til 2020, og vupti, fyret startede op som om der aldrig havde været noget galt.

Beklager den kortfattede beskrivelsen, men sidder med gæster her nytårsaften, men ville lige skrive indlægget her, hvis andre nu sidder i samme situation.

PS. Det er fandme ringe kodet software!  :(

Ja, det er godt nok træls! :( Men det er jo menneskeligt at fejle.  :)

Har lige opdaget hvorfor der er problemer med datoskiftet!!!
Opdagede at der i min log på stockercloud er en dato der heder: TIRSDAG 01-01-2030 som kommer efter torsdag 31-12-2020!!


Jeg tænker at der på en eller andet måde er sket en "smutter" med datofremskrivning i programmet. 
Denne type fejl kan være vanskelligt at opdage "før tiden" - så det er jo bare endnu en lille udfordring, som årsskiftet kan byde en. ;)

Løsning kommer nok hurtigt. :D

God Nytår.  8)
Venlig hilsen, drb

RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html

Offline Banshee

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 12:24 »
Jeg har samme problem....man kan sagtens ændre årstallet også kører fyret, men når den opdaterer tiden igen kommer problemet selvfølgelig igen.... Det første jeg tænkte på, da problemet opstod, var at det jo nok havde noget med årskiftet at gøre, men jeg havde jo ikke lige overvejet at den automatisk opdaterede tiden gennem inetstikket, så løsningen virkede kortvarigt. Jeg nåede så langt som at skille min v7 styring ad og genstarte til fabriksinstillingen.... det virkede heller ikke..... det er så snart den skal vise hovedskærmen at problemet opstod....Nu prøver jeg at opdatere tilbage til nyeste version og så hive internetstikket ud.... så ser vi....

Offline Henningsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 14:26 »
Godt nytår. ;)

Jeg har samme problem. Har nu sat datoen tilbage efter at have kæmpet med den siden kl 12. Den er nulstillet og så forsvandt en masse inde i manuel styring. Pumpen vil ikke starte mere.

L5 PUME ER DER BARE STREGER Nu og en del andre er væk.

Hvordan får jeg det tilbage.   :-\


Offline john m

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 188
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2021, 14:35 »
Ja i udvidet setup, off til L5 i pumpe menu
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .

Offline Henningsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2021, 14:41 »
Ja i udvidet setup, off til L5 i pumpe menu

der står kun at den udvidet seup ikke er tændt så satte jeg den til og der kom ikke mere frem.

Offline Randa

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2021, 14:44 »
Når du har aktiveret teknikker setup, så skal du tilbage til menu og ind i pumpesektionen hvor du nu skulle kunne vælge udgang

Offline john m

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 188
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2021, 14:45 »
Ja i udvidet setup, off til L5 i pumpe menu

der står kun at den udvidet seup ikke er tændt så satte jeg den til og der kom ikke mere frem.
Det skal der heller ikke ,du skal nu i menu under pumpe
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .

Offline Henningsen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2021, 14:49 »
Ja i udvidet setup, off til L5 i pumpe menu

der står kun at den udvidet seup ikke er tændt så satte jeg den til og der kom ikke mere frem.
Det skal der heller ikke ,du skal nu i menu under pumpe
fanatisk nu virker det...

Offline ara

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2021, 12:05 »
Hej
Jeg har så også problemet med vedvarende genstart af min Scotte v7 styrring her efter nytår og den underlige dato (2030) hvilket egentligt ikke skulle være et problem... Jeg kan ikke komme i kontakt med noget i styringen og har forsøgt med en opdatering via SD indgang uden held.
Kan nogen hjælpe? Skal jeg have fuld reset (som jeg helst vil undgå)?
Mvh
Andreas
10kw blackstar, scotte v7, 200m2 etplans. 7 x gulvvarme, 3 x radiator og brugsvand.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2021, 14:27 »
Hej
Jeg har så også problemet med vedvarende genstart af min Scotte v7 styrring her efter nytår og den underlige dato (2030) hvilket egentligt ikke skulle være et problem... Jeg kan ikke komme i kontakt med noget i styringen og har forsøgt med en opdatering via SD indgang uden held.
Kan nogen hjælpe? Skal jeg have fuld reset (som jeg helst vil undgå)?
Mvh
Andreas

Sluk fyret.
Tag batteri ud.
Strøm på igen og ind i menu download og hent opdateringen.
Batteri ind igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ara

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte genstarter konstant med "exception"
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2021, 16:09 »
Hej
Tak for hjælpen, kunne dog ikke opdatere, har bestilt et nyt SD kort på nettet.
Kører uden net og batteri. År sat til 2010 - så passer ugedagene og fyret kører.
Mvh
Andreas
10kw blackstar, scotte v7, 200m2 etplans. 7 x gulvvarme, 3 x radiator og brugsvand.