Forfatter Emne: RTB 16 går konstant ud og brænder ikke piller ordentligt.  (Læst 3581 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Mortenj

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Jeg har et rtb 16 fyr.
Det var service på.det fra NBE lige før vinter. En Michael var herude.
Og fyret er lige renset endnu engang.
Men det går ud flere gange dagligt og mine træpiller er ikke brædt ud til pulver.
Hvad skal jeg gøre og kan nogen evt se om nogen indstillinger er forkerte eller noget.
Jeg er ikke særlig teknisk anlagt.
Mvh morten

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 690
  • Respekt optjent: +29/-25
Mhes.Dk er et godt sted at starte. Der er forskellig hjælp til indstillinger og justeringer.
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Jeg har et rtb 16 fyr.
Det var service på.det fra NBE lige før vinter. En Michael var herude.
Og fyret er lige renset endnu engang.
Men det går ud flere gange dagligt og mine træpiller er ikke brædt ud til pulver.
Hvad skal jeg gøre og kan nogen evt se om nogen indstillinger er forkerte eller noget.
Jeg er ikke særlig teknisk anlagt.
Mvh morten

Hvorfor går det ud ?
Hvad er fejlmeddelelsen når det er gået ud ?
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mortenj

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
https://stokercloud.dk/v3/#/Orevej10/main-page

Ser ud til at du har lidt problemer med at få piller nok ud i høj drift.
Årsagen kunne være smuld i pillerne.

Har du smuld i pillerne ?


Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mortenj

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Tror det er 3-4 mdr siden jeg støvsugede bunden af siloen for smuld.
Men ja det logger da lidt løs smuld i sækkene men har ikke før været et problem, det de samme piller jeg har brugt i flere år

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Tror det er 3-4 mdr siden jeg støvsugede bunden af siloen for smuld.
Men ja det logger da lidt løs smuld i sækkene men har ikke før været et problem, det de samme piller jeg har brugt i flere år

Når du støvsuger magasinet rent for smuld, så går det fint en dag eller to,
og så er der smuld igen - det løser ikke problemet.

Hvis du hver gang du fyldet helt op i magasinet tilsætter 1 dl olie på toppen - hvergang,
så får du en mere jævn pilledosering, og næsten ingen smuld  :)

Prøv at se om problemet gentager sig i morgen  :)
Så er der måske et par andre ændringer der kunne løse problemet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mortenj

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Hvilken form for olie skal jeg bruge

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Hvilken form for olie skal jeg bruge

Den billigste mad olie du kan finde  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1436
  • Respekt optjent: +55/-294
Hvis vi strækker kurverne over 6 timer har vi et fyr der hamre op og ned i temperatur mellem 50 og 82 grader.

Umiddelbart virker det en smule uhensigtsmæssigt.

Tog ham Michael fra NBE der var ude og servicere fyret hensyn til varmeaftaget på fyret? Altså hvordan huset aftager varme, om det er mest radiatorer eller gulvvarme?
Er der varmt vands prioritet med 3 vejs ventil? eller er vandvarmeren bare sat til som en radiator?

Som jeg ser det blæser blæseren pillerne ind i kedlen uforbrændte, specielt ved høj last. Dine blæsertal er også umiddelbart atypisk høje.


Det passer med der er sorte og uforbrændte piller i asken, men det forklare ikke en umiddelbar lav røgtemperatur.

Hvordan er problemet opstået? Kørte det fint før denne Michael fra NBE servicerede fyret? Eller var det også galt før denne service (der jo ellers skulle sikre en problemfri drift)


Hvis det var mig ville jeg slå O2 reguleringen FRA i første omgang og se hvad der sker ved det. Evt. justere blæsertallene ned til standard tal, igen uden O2 reguleringen om.

Evt. sætte P ned i VVB drift så fyret ikke får et pludeselig chock når VVBèn kobler ind, så hamre det mod 80 grader med P på 5 fra en drift med et meget stille P på 1,2


Hvordan ser herden ud når det er gået ud? Er der piller/ophobning i den eller er den blæst fri for piller?

Mange ??? men for at lokalisere fejlen er det, for nogle, vigtigt, med eb præcis beskrivelse, så det ikke er lige som at skyde efter lerduer om natten. 

Kan det være så enkelt at blæseren simpelthen blæser bålet ind i kedlen hvis fyret går fra lav drift til høj lynhurtigt ved VVBìndkobling, så effektforøgelsen sker lynhurtigt som følge af det meget store P på 5?

Eller endnu mere enkelt, at kondensatoren på ekstern snegl er slidt og den derfor ikke leverer nok piller til høj drift, hvorfor blæseren blæser bålet ind i kedlen.
« Senest Redigeret: Dec 29, 2020, 23:37 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1436
  • Respekt optjent: +55/-294
Et kig på kurverne, og loggen, her til morgen hen over kaffen, syntes jeg indikere en helt gal regulering omkring VVB drift.

Der er er setpunkts tillæg på 20 grader i forhold til VVB drift. Med udgangspunkt i en VVB temperatur på 60 grader vil det bringe "Ønsket kedeltemperatur" op på 80 grader. Samtidigt aktiverer VVB drift et meget aggressivt P i reguleringen.

Altså hamre fyret voldsomt op i ydelse med det samme VVBèn kalder på varme. Samtidigt med det går efter 80 grader på kedlen, og har stop 15 grader over normalt setpunkt på 70 vil fyret stoppe og gå ud hvis det når 85 grader.
For mig at se er der overhængende risiko for det, specielt hvis VVB drift afbrydes fordi temperaturen er opnået.

Så allerførst ville jeg ændre på VVB driften, specielt hvis der er 3 vejs prio på, men i det hele taget.
Jeg ville foretage følgende ændringer i VVB indstillinger før noget andet og begrunde hvorfor, hvis ikke det hjælper at give magasinet madolie eller æggeblommer ved fuldmåne.

Sætte ønsket VVB temperatur ned på 55 grader.
For at undgå kalk i VVBen (Hvilket ikke har noget med temperatur overskud at gøre)

Sætte Kedeltemp. setpunkt tillæg °C til 15 grader i stedet for 20
For at undgå at fyret går efter en højere kedeltemperatur end nødvendigt. Der er rigeligt effekt til en almindelig VVB med et fremløb på 70 grader, og det mindsker risiko for det overskud der sandsynligtvist gør at dit fyr stopper.

Sætte P til 1,8 under VVB regulering.
For at undgå en voldsom acceleration når VVBèn kobler ind. Det giver måske et større dyk i kedeltemperaturen, men ikke noget i forhold til at det lukker ned og skal starte igen.

Så ville jeg lade fyret køre noget tid for at konstatere hvad der sker. Sandsynligtvist noget mere rolig drift.
For en sikkerheds skyld ville jeg også foretage en afvejning med halvt fyldt magasin og indsætte ny afvejning.

Senere ville jeg se på blæsertal og evt. starte med std. værdier da de syntes noget høje.

Dem ville jeg indregulere med O2 styringen på VIS for at kunne indstille dem uden forstyrrende indblanding. O2 fastholder forbrændingen på det niveau den er indreguleret efter, den forbedre IKKE forbrændingen, og ved ikke hvad der er bedst under dine forhold.
Det skal du selv regne ud.




Jeg troede at et servicebesøg skulle være forsikring for en problemfri drift og må hellere lade være med at udtrykke hvad jeg mener om resultatet her, ud over service besøg er den seddelpresse visse VVS venner snakker om.

De ændringer jeg har foreslået ville kunne foretages "på en gang" ud over det med blæser og O2 regulering, der er en langsommelig proces.
Rådene er udelukkende udfra egen erfaring og (manglende) indsigt i regulering teknik.



« Senest Redigeret: Dec 30, 2020, 16:53 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.