Kompressoren renser som den skal skal. Hvad er fordelen ved at sætte kedeltemperatur til 70 grader?
Kedeltemperaturen skal sikre at røg temperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens i røgrør + skorsten.
Den skal også være så høj at man kan opretholde en shunt temperatur på 55 grader.
For lav temperatur indstilling kan give tæring i bunden af kedlen.
Derfor mindst 70 grader som kedeltemperatur
Hvis du kigger på dine kurver for de sidste 3 timer, så tænder fyret op, køre op i effekt, og helt ned for så at slukke.
Det er nok ikke det bedste kørsels mønster.
Kig i menu rensning og nederst på siden ugeplan.
Burde alle felter ikke være grønne ?
Hvis du ikke har brug for opvarmning hele døgnet, så aktiver tidsstyringen