Hej
Har netop skiftet gear på mit NBE model 16
Den gamle var der fire ledninger.
Rød,grøn, sort og 2 gule.
Det nye 3 ledninger rød grøn og sort
Det virker bar e ikke
Har skiftet kondensator.
Hvis der skal være en smule logik i det, skal N (nul) (Blå) på "den ene" af ledningerne, antageligvis "sort" fra motoren.
Så skal L1 (fasen) på "rød" og kondensatoren på "rød" og "grøn"
Hvis motoren køre den forkerte vej flyttes "fasen" fra "rød" til "grøn" og kondensatoren beholder sin plads.
Om sort er nul kan jeg ikke sige, men det er princippet i det. Der er 2 viklinger i motoren de har fælles "N" så forskyder kondensatoren strømmen i dem så der dannes et skiftende og roterende drejefelt.
Prøv med rød til n og de 2 andre til l1 og l2
Hvis du med L1 & L2 mener 2 forskellige faser, som er det L1 og L2 udtrykker brænder motoren af omgående. Der er 400V imellem L1 & L2
Der er 230V mellem L1 eller L2 eller L3 og N