Forfatter Emne: Fejlmelding  (Læst 5128 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline DennisM

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejlmelding
« Dato: Okt 09, 2020, 17:50 »
Har et helt nyt RTB 13 som har kørt i ca 14 dage
Jeg har fået samme fejlmelding med alarm og stop af fyret 3 gange hvorefter jeg skal nulstille alarmen og starte fyret.
Alarmen er: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel
Er der nogen der ved hvad der kan være problemet.



Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Fejlmelding
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2020, 18:07 »
Noget er nok ikke justeret rigtigt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejlmelding
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2020, 18:33 »
Har et helt nyt RTB 13 som har kørt i ca 14 dage
Jeg har fået samme fejlmelding med alarm og stop af fyret 3 gange hvorefter jeg skal nulstille alarmen og starte fyret.
Alarmen er: Alarm ingen ild i højlast - manglende brændsel
Er der nogen der ved hvad der kan være problemet.

Der er ikke registreret ild/lys i en periode, og så slukker fyret.
Prøv en frisk pille afvejning, evt en ny indregulering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline DennisM

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejlmelding
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2020, 22:02 »


Er der noget der ikke ser rigtigt ud her

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Fejlmelding
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2020, 23:02 »
Det er næsten umuligt at se noget ud fra ét eller en række billeder.

Det skal ses i sammenhæng med graferne, så hvis du smider brugernavnet eller nummeret på styringen, så er der en chance for at hjælpe  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline DennisM

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejlmelding
« Svar #5 Dato: Okt 10, 2020, 06:32 »
Bruger nr 55356

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejlmelding
« Svar #6 Dato: Okt 10, 2020, 07:03 »
Bruger nr 55356

Din kedeltemperatur burde være 70 grader  :)

Har du lavet en frisk pille afvejning ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Online scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Fejlmelding
« Svar #7 Dato: Okt 10, 2020, 07:07 »
sænk din temp regulering p til 1,8 og i værdien til 0,05
og kedeltemp på 70 som Michael skriver.
hilsen Anders
« Senest Redigeret: Okt 10, 2020, 07:08 af scotten »

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1442
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Fejlmelding
« Svar #8 Dato: Okt 10, 2020, 07:19 »
En anden ting, afvejningen er 1600g

Umiddelbart kan det være meget højt, og skal passe med faktuel sneglydelse.
Hvis tallet er "for stort" i forhold til reel ydelse vil sneglen dossere tilsvarende mindre piller, hvilket så igen kan gøre at de brænder "for hurtigt" af og dermed går ud.

Specielt i høj last hvor billedet jo bliver tydeligerer og styringen ikke har mulighed for bare at skrue op for at holde temperaturen.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline DennisM

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejlmelding
« Svar #9 Dato: Okt 10, 2020, 08:16 »
Så er der korrigeret til 70 grader
Læste ellers flere steder at det kan betale sig at sætte kedel-temperaturen ned til 60 grader i overgangsperioder.
Jeg laver en pilleafvejning asap
De to værdier jeg bliver rådet til at ændre skal jeg nok have lidt mere hjælp til at finde

Online scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Fejlmelding
« Svar #10 Dato: Okt 10, 2020, 08:42 »
vent og se, hvordan den regulerer, når den når op på set punkt på 70 grader.
Kan være at det kører fint nu.

Hilsen Anders

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejlmelding
« Svar #11 Dato: Okt 10, 2020, 09:29 »
Så er der korrigeret til 70 grader
Læste ellers flere steder at det kan betale sig at sætte kedel-temperaturen ned til 60 grader i overgangsperioder.
Jeg laver en pilleafvejning asap
De to værdier jeg bliver rådet til at ændre skal jeg nok have lidt mere hjælp til at finde

Kedeltemperaturen skal være tilstrækkelig høj til at du ikke får kondens i røgrør eller skorsten,
og til at du kan opretholde 55 grader til shunt temperaturen.

Når kedlen er godt isoleret, så er det forsvindende lidt du bruger på at holde temperaturen,
men det kan koste kassen hvis kedlen ruster op.   ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline DennisM

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejlmelding
« Svar #12 Dato: Okt 10, 2020, 14:39 »
Tak for svar og hjælp
Har reguleret pilleafvejning til 930g og fyret er sat op til 70 grader
Håber det afhjælper problemet


Online scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Fejlmelding
« Svar #13 Dato: Okt 11, 2020, 07:00 »
p og i justerer du under kedel-regulering - med udvidet tekniske indstillinger til on, det er under set up.

Hilsen Anders

Offline DennisM

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejlmelding
« Svar #14 Dato: Okt 12, 2020, 18:53 »
Anders jeg har fået adgang til den udvidede menu men kan ikke få lov at ændre værdierne
De er røde og ændrer selv tilbage når jeg indtaster de værdier du har foreslået
Hvad gør jeg forkert