Forfatter Emne: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast  (Læst 8661 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline Albertsen4241

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej på forum.

Jeg er helt ny på denne side, og har virkelig brug for hjælp.

Jeg er for nylig flyttet ind i et hus ( et vi lejer) og her står et Blackstar pillefyr med V10 styring.

Jeg får konstant fejl alarmer - enten ingen ild lavlast eller ingen ild brændsel. Til tider siger den også at der ikke er registreret lys på foto sensor i over 2 minutter.

Jeg har prøvet alt, renset fyret - kontrol vejning af piller - olie i piller til at fjerne smuld fra snegl røret. Ændret i diverse indstillinger, ændringer jeg har læst om herinde. Haft en proff ude og se på fyret, nulstillet styringen - opdateret styringen. Men problemet fortsætter, nu har jeg koblet styringen til internettet i håb og at NBE kan overvåge det - og lave nogle ændringer den vej igennem. Men jeg er ikke sikker på om det er gjort ordentligt.

Hjælp, alle muligheder er velkomne.
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.

Blackstar fyr v10 styring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2020, 17:54 »
Hej på forum.

Jeg er helt ny på denne side, og har virkelig brug for hjælp.

Jeg er for nylig flyttet ind i et hus ( et vi lejer) og her står et Blackstar pillefyr med V10 styring.

Jeg får konstant fejl alarmer - enten ingen ild lavlast eller ingen ild brændsel. Til tider siger den også at der ikke er registreret lys på foto sensor i over 2 minutter.

Jeg har prøvet alt, renset fyret - kontrol vejning af piller - olie i piller til at fjerne smuld fra snegl røret. Ændret i diverse indstillinger, ændringer jeg har læst om herinde. Haft en proff ude og se på fyret, nulstillet styringen - opdateret styringen. Men problemet fortsætter, nu har jeg koblet styringen til internettet i håb og at NBE kan overvåge det - og lave nogle ændringer den vej igennem. Men jeg er ikke sikker på om det er gjort ordentligt.

Hjælp, alle muligheder er velkomne.

Har du et link til din styring ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Albertsen4241

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.

Blackstar fyr v10 styring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #3 Dato: Okt 05, 2020, 19:23 »
Et det denne https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Ud fra dine grafer kunne det være gearmotoren i brænderen der driller.
Hvad er det for en model gearmotor der er i brænderen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2020, 19:29 »
glasset på lysføleren vender det ind mod bålet? er glasset klat eller blevet mat i det?
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline Albertsen4241

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2020, 19:33 »
Uh, nu bliver det meget teknisk. Jeg er helt ny i pille fyrs faget, hvordan finder jeg ud af hvilken gear motor jeg har ?

Med hensyn til lysføler, så satte ham montøren det i. Så det burde sidde ordentligt? Samt, der er sat helt ny lysføler på for 2 uger siden.
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.

Blackstar fyr v10 styring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #6 Dato: Okt 05, 2020, 20:32 »
Uh, nu bliver det meget teknisk. Jeg er helt ny i pille fyrs faget, hvordan finder jeg ud af hvilken gear motor jeg har ?

Med hensyn til lysføler, så satte ham montøren det i. Så det burde sidde ordentligt? Samt, der er sat helt ny lysføler på for 2 uger siden.

Tag skærmen af brænderen, og se på etiketten på gearmotoren  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Albertsen4241

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #7 Dato: Okt 05, 2020, 20:42 »
Super, jeg prøver når jeg kommer hjem. Så vender jeg stærkt tilbage  ;)
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.

Blackstar fyr v10 styring

Offline Albertsen4241

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #8 Dato: Okt 06, 2020, 17:56 »
Gearmotor, linix ty60-220-8-8

Kan det passe ?
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.

Blackstar fyr v10 styring


Offline Albertsen4241

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #10 Dato: Okt 06, 2020, 18:51 »
Men, hvordan kan jeg være sikker på at det er den der skaber problemer ? Det er jo en lidt dyr ting at skifte, hvis det ikke er den der er i stykker ? Kan man ikke måle på sådan en ?

Det går helt amok derhjemme nu, men alarmer hele tiden - både i lav og højlast. Den kan godt smide piller ned til at starte op, men så er det som om at den " glemmer " at føde piller i til at holde bålet kørende. Har læst lidt om at kondensator også kan være problemet
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.

Blackstar fyr v10 styring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #11 Dato: Okt 06, 2020, 19:10 »
Men, hvordan kan jeg være sikker på at det er den der skaber problemer ? Det er jo en lidt dyr ting at skifte, hvis det ikke er den der er i stykker ? Kan man ikke måle på sådan en ?

Det går helt amok derhjemme nu, men alarmer hele tiden - både i lav og højlast. Den kan godt smide piller ned til at starte op, men så er det som om at den " glemmer " at føde piller i til at holde bålet kørende. Har læst lidt om at kondensator også kan være problemet

Tag fat i enden af sneglen med en tang.
Hvis du kan holde den fast, så er den kaput.
Pas på fingrene  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Albertsen4241

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #12 Dato: Okt 06, 2020, 20:53 »
Det lyder som en farlig manøvre  ;D

Altså, sneglen helt nede i bunden af røret som sidder i bunden af pille siloen?

Ved du hvordan man kommer i kontakt til dem som kan fjern overvåge ens grafer, og justere for en ?
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.

Blackstar fyr v10 styring

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7634
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #13 Dato: Okt 07, 2020, 05:35 »
Det lyder som en farlig manøvre  ;D

Altså, sneglen helt nede i bunden af røret som sidder i bunden af pille siloen?

Ved du hvordan man kommer i kontakt til dem som kan fjern overvåge ens grafer, og justere for en ?

Nu skrev jeg tidligere at du skulle tage skærmen af brænderen, fordi jeg troede det var der problemet lå.  :)
Men hvis det er den gearmotor du har på sneglen i magasinet, så tag sneglen helt ud.
Så kan du nemt afprøve den.

Kig i min signatur, så kan du se at du allerede har kontakt til en der kan se dine indstillinger, og evt justere på dine indstillinger.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Albertsen4241

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm ingen ild - brændsel / alarm ingen ild - lavlast
« Svar #14 Dato: Okt 07, 2020, 05:42 »
Hvis det er noget, så er det gear motoren i brænderen. Den i sneglen til magasinet kører helt fint. Jeg tror det er den, den knager og kommer med nogle spøjse lyde kan jeg hører når jeg står ved siden af. Tror det ender med en udskiftning af denne + kondensator. Hvad er forskellen på de 2 modeller du har linket til, og vil begge passe direkte over på uden nogen form for tilpasning!
https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=albertsen4241

Mellemgodt isoleret hus på 125 kvm - gulvvarme på badeværelse, radiatorer i stueplan samt 1 salen.

Blackstar fyr v10 styring