Forfatter Emne: Montage af lufttrykføler på RTB v7  (Læst 3526 gange)

0 Medlemmer og 4 Gæster læser dette emne.

Offline kyhn

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Montage af lufttrykføler på RTB v7
« Dato: Okt 04, 2020, 16:41 »
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html

Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7636
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Montage af lufttrykføler på RTB v7
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2020, 16:52 »
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html

Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?

L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal )  :)
« Senest Redigeret: Okt 04, 2020, 16:53 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kyhn

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Montage af lufttrykføler på RTB v7
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2020, 16:59 »
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html

Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?

L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal )  :)

Den føler jeg har er med 3 ledninger, rød blå og hvid

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1442
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Montage af lufttrykføler på RTB v7
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2020, 20:10 »
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html

Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?

L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal )  :)

Den føler jeg har er med 3 ledninger, rød blå og hvid


Er du sikker på det er den rigtige type føler? Den skal, sandsynligtvist have NTC10K karakteristik.
Hvis det er en sådan, og den har 3 ledninger er der en spændingsdeler I den, fra start. Så vil jeg tro du kan måle ca 10K ohm mellem 2 af ledningerne, og hvis du køler føleren ned, noget mindre mellem 2 andre.
Så er det de 2 med den lille/variable modstand du skal forbinde til T og Tx

 Hvordan L7 kommer ind i billedet står uklart.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline kyhn

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Montage af lufttrykføler på RTB v7
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2020, 05:54 »
Vil gerne kunne se trykket på min trykluft og har derfor købt denne; http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/rtb/rtb-reservedele/lufttryksmaler-rtb.html

Men jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den skal forbindes til T7, det liger mest af alt en analog signalgiver?

L7 bruges gerne til askesneglen.
Men forbind den ene ledning i fælles punktet ( T ) og den anden ledning i den indgang du vil bruge ( T og så et tal )  :)

Den føler jeg har er med 3 ledninger, rød blå og hvid


Er du sikker på det er den rigtige type føler? Den skal, sandsynligtvist have NTC10K karakteristik.
Hvis det er en sådan, og den har 3 ledninger er der en spændingsdeler I den, fra start. Så vil jeg tro du kan måle ca 10K ohm mellem 2 af ledningerne, og hvis du køler føleren ned, noget mindre mellem 2 andre.
Så er det de 2 med den lille/variable modstand du skal forbinde til T og Tx

 Hvordan L7 kommer ind i billedet står uklart.
Det er tryk jeg vil måle,ikke temperatur. Styring kan sættes til at måle trykket i trykluft kredsen via T7, ikke L, derfor har jeg bestilt en trykluftmåler, med den er ankommet uden nogen former for anvisning og efter at have leget lidt med det igår tvivler jeg på at den kan bruges til formålet. Den jeg har modtaget er magen til den der benyttes til v13 styring.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: Montage af lufttrykføler på RTB v7
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2020, 09:16 »
NBE plejer at være skrappe til at lægge dokumentation ud på deres hjemmeside, og ekstra udstyr ligger under dokumenter/tekniske vejledninger.

Men desværre er der intet om lufttryksmåleren.

Kigger man i V13 manualen, ser man at klemme 48-49-50 er til tryk sensor.

Kigger man i V7 RTB manualen, er der ingen klemmer til trykmåleren, har du udvidelsesprint er det heller ikke specificeret, men klemmerne 56-57-58 er analog indgang hvilket jeg gætter på er det der bruges til en trykmåler, da en sådan typisk er analog ud. Om klemmerne kan bruges og om det er understøttet i styringen ved jeg ikke.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kyhn

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Montage af lufttrykføler på RTB v7
« Svar #6 Dato: Okt 08, 2020, 17:17 »
Såfremt andre skulle havne i samme problem, så er løsningen her

Rød=T
Blå=T7
Hvid=distance- eller P

Tak tll Søren fra NBE for assistance.
« Senest Redigeret: Okt 08, 2020, 18:00 af kyhn »