Forfatter Emne: VVB  (Læst 3331 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
VVB
« Dato: Maj 04, 2020, 11:31 »
Hej
Jeg har problemer med mit VVB.
Købte så en ny 3-vejs ventil, og så kører det igen - MEN MEN MEN - når systemet kører VVB - så bliver den ved med det, og slår aldrig over på drift, hvilket betyder, at vi ingen varme har i radiatorerne.
Nu har jeg i ren desperation slået tidsstyring til, således at vi både har varmt vand og varme i huset - men tidsstyringen kører jo i intervaller på 2 timer - og det er altså ret lang tid, når radiatorerne bliver kolde pga VVB.
Havde ikke problemet tidligere - da kørte den fint og slog selv til og fra. Hvad hulen kan være problemet???
Hedder THISTED i stokercloud.
« Senest Redigeret: Maj 04, 2020, 14:48 af thisted »
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VVB
« Svar #1 Dato: Maj 04, 2020, 11:39 »
Hej
Jeg har problemer med mit VVB.
Købte så en ny 3-vejs ventil, og så kører det igen - MEN MEN MEN - når systemet kører VVB - så bliver den ved med, og slår aldrig over på drift, hvilket betyder, at vi ingen varme har i radiatorerne.
Nu har jeg i ren desperation slået tidsstyring til, således at vi både har varmt vand og varme i huset - men tidsstyringen kører jo i intervaller på 2 timer - og det er altså ret lang tid, når radiatorerne bliver kolde pga VVB.
Havde et problemet tidligere - da kørte den fint og slog selv til og fra. Hvad hulen kan være problemet???
Hedder THISTED i stokercloud.

Kan ventilen skifte når du aktivere den i menu manuel ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB
« Svar #2 Dato: Maj 04, 2020, 14:47 »
Jeg tror ikke, jeg har en menu med manuel
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VVB
« Svar #3 Dato: Maj 04, 2020, 16:03 »
Jeg tror ikke, jeg har en menu med manuel

Prøv at kig på den allersidste menu  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB
« Svar #4 Dato: Maj 04, 2020, 17:39 »
Så fandt jeg den  :)
Og jo, når jeg klikker på den, så skifter ventilen godt nok (men den er også helt ny)
« Senest Redigeret: Maj 04, 2020, 17:45 af thisted »
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VVB
« Svar #5 Dato: Maj 04, 2020, 19:15 »
På grafen ser det ud som om at den skifter korrekt.
Men efter at der er lavet varmt vand, så går den ud pga for høj temperatur,
men det er der ikke.
Din diff under på 10 gør at den er længe om at tænde op.
Det vil være en god ide at ændre det til 5 eller nul.

Måske hænger den i styringen.
Prøv at sluk fyret, og når det er slukket - prøv så at tage strømmen et øjeblik, og så strøm på igen og tænd op.
Måske det løser problemet.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thisted

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB
« Svar #6 Dato: Maj 04, 2020, 21:38 »
Tak for det Michael - når du skriver diff under 10 - er det den med 10 grader?
Den står p.t. til 5 (ændrede den i eftermiddags).
Prøver at sætte den til 1 - + genstarter fyret.
http://stokercloud.dk/dev/thisted.html

Scotte BS1016 - 10 kW/2016. Styring v.10
VVB monteret. Kompressorrens. Opvarmer ca 150 kvm.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VVB
« Svar #7 Dato: Maj 05, 2020, 05:36 »
Tak for det Michael - når du skriver diff under 10 - er det den med 10 grader?
Den står p.t. til 5 (ændrede den i eftermiddags).
Prøver at sætte den til 1 - + genstarter fyret.

Ja det er i menu kedel  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/