Forfatter Emne: Grundfos Alpha 2 cirkulationspumpe og konstanttrykkurve  (Læst 3724 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31

Er det rigtigt forstået af siden 19 i  http://www.golan.dk/Files/Billeder/Nyheder/Grundfos_Alpha2_Installation.pdf, at man med en shut installeret bør sætte pumpen til at køre efter en konstanttrykkurve?

Jeg har lukket ekspansionbeholder, og pumpen sidder på fremløb (hvis det gør en forskel på svaret)...

Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Grundfos Alpha 2 cirkulationspumpe og konstanttrykkurve
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2009, 18:45 »
Ja det er korrekt forstået.

Det er dog primært i forbindelse med en gulvvarmeshunt at du skal køre konstanttryk (Også derfor at de fleste forhandlere ikke sælger alpha2 pumper sammen med deres gulvvarmesystemer).

Når pumpen står på konstanttryk, er den jo ikke en direkte strømsparer længere...

En shunt i forbindelse med kedlen, plejer man godt at kunne køre efter modtrykket (Selvregulerende), især hvis man f.eks bruger en watts ventil eller lign. som shunt, - hvor modstanden er mindre end i en shuntventil.

Jeg har dog også set eksempler på alm. shuntventiler, hvor pumpen nemt kunne køre selvregulerende.

Det er dog udelukket ved gulvvarmeshunts.
« Senest Redigeret: Dec 29, 2009, 18:47 af levi »