Tak for svar alle sammen.
Har ikke så meget forstand på det, men går ud fra at VVB er den orange box, som sidder ved varmebeholderen?
Jeg er enig i password, slet det eller ændre der efter denne post.
VVBèn er jo varmtvandsbeholderen, den orange boks du snakker om er nok priorteringen. Hvis der går 3 rør til den er det en 3 vejs ventil der slukker for al varme i huset når VVBèn skal have varme.
Hvis den bare sidder på røret med 2 ender er det en 2 vejs der bare afbryder eller lukker op.
I min verden er det sidste langt at foretrække, men lad det ligge, det er en anden sag.
Det kan nemt være den orange der er gået død. Netop de orange (NBEs eget produkt, eller det der "er med") har vist et ry for ikke at være for gode. De kan blive utætte eller motoren brænder af.
Hvis der er 3 rør på den så prøv at mærke om ikke der er 2 der er varme, det der kommer med varmen fra kedlen og et af de andre. Det der ikke går i VVBèn.
'Hvis du skifter manuelt skulle du jo kunne få varmen over på røret til VVBèn, hvis ikke du kan det er 3 vejs ventilen sikkert defekt.
En anden ting kan være der er skidt i den. Jeg har lige pillet 3 vejs ventiler ned (der havde en helt anden funktion) fordi jeg byggede hele mit fyrrum om. Der er et meget meget lille hul igennem dem, så de er nemme at stoppe.
Hvordan er problemet opstået? Over tid eller lige pludeseligt?
Hvis "lige pludeselig" vil jeg igen mene det er 2 eller 3 vejs ventilen der er defekt.