Forfatter Emne: Ny V 7 styring driller  (Læst 7472 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #15 Dato: Dec 29, 2019, 19:57 »
Hvis du bare prøver dig frem så prøv med start 6, midt 4, slut 10 og du må gerne holde øje med at blæser bliver ved med at køre ved 4, for det er godt nok lavt, men passer i forhold til dine blæsertal.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #16 Dato: Dec 29, 2019, 20:04 »
Du har minimums ydelse til 2,5kW og min drift til 20%.

Det er omkring 4,42kW som laveste ydelse. Det kan godt være højt hvis din PI ikke er justeret ordentligt eller forbruget svinger og kan vist godt få fyret til at lukke ned med temp opnået, lidt ofte.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #17 Dato: Dec 30, 2019, 06:30 »
Tusind tak for hjælpen alle, fyret har kørt hele natten, så skal den bare fin justeres

Offline Jim

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #18 Dato: Dec 30, 2019, 07:00 »
Du har minimums ydelse til 2,5kW og min drift til 20%.

Det er omkring 4,42kW som laveste ydelse. Det kan godt være højt hvis din PI ikke er justeret ordentligt eller forbruget svinger og kan vist godt få fyret til at lukke ned med temp opnået, lidt ofte.

Jeg kan sænke den til 10%

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #19 Dato: Dec 30, 2019, 07:40 »
Du kan derudover også ændre differens over til 15 og med en gammel kedel, kan du vist også køre med 60 grader i kedel og så kan du også køre med differens over på 20.

Så tror det er fortid at fyret lukker ned på temperatur opnået i dec til marts.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #20 Dato: Dec 30, 2019, 16:45 »
blæser ved opstart er 20 prøv at se manual for 499 der står standardtal for 16 kwh  dem kan du tilpasse efter den størrelse du har sat dit fyr til
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny V 7 styring driller
« Svar #21 Dato: Dec 30, 2019, 18:03 »
blæser ved opstart er 20 prøv at se manual for 499 der står standardtal for 16 kwh  dem kan du tilpasse efter den størrelse du har sat dit fyr til

Når jeg ser andre standard tal for blæser og eltænding, ligger de omtrentligt ens omkring blæsertal for 10-50% effekt.

Så når Jim har 5-10 tror jeg ikke på at 20 er et godt udgangspunkt. Der kommer for meget luft og så bliver den ikke varm nok til at starte op. Om så man med mindre blæs, kan sænke ydelsen på eltænder ved jeg ikke. 
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt