Hej
Min søster er flyttet ind i et hus, hvor der står en TB mini. Hun ved ikke noget om det, men har smidt piller i og startet den. Den bruger 75 kg/dag til 180 m2, hvilket lyder af en del.
Så den skal nok justeres. Er der nogle der har nogle fif til at justere sådan en?
mvh. Jens
Hej Jens,
TB-mini - jamen det var jo sådan en jeg startede med
Simpel og effektiv brænder, hvis eneste rigtige er at den stiller krav om piller uden smuld.
Justeringen klares let uden dyre instrumenter, følg blot min "husmandsindstilling" på
www.mhes.dk/Indstilling.pdf.
TB-mini'en har 7 effekt-trin som vælges på styreboksen. Det er i realiteten bare 7 stigende trin af pilletilførsel, sådan at trin 1 giver færrest piller pr. minut og trin 7 giver flest piller pr. minut.
Lufttilførslen styres med et mekanisk spjæld på selve brænderen, og det er det eneste "parameter" brugeren kan trimme.
TB-mini'en kører ikke modulerende, men styres i start/stop af en traditionel kedeltermostat.
Den kører enten direkte start/stop eller drift/pause-fyring, afh. af hvor ofte termostaten "kalder" på varme.
På nyere SW-versioner kan styringen sættes til kun at køre start/stop (altså el-optænding hver gang).
Tricket med en TB-mini er at holde brænderen på så lavt et energi-trin som muligt, hvilket betyder at man må justere lidt når vejret slår om.
Da jeg havde min TB-mini, fandt jeg vha. røgmetoden de rigtige luftspjæld indstillinger for alle 7 effekt-trin, og markerede luftspjældets position for hvert trin vha. en tush-streg på brænderen.
Når jeg så skulle ændre effekt-trin, justerede jeg styringen til det ønskede trin og indstillede luftspjældet til den tilhørende position.
I praksis brugte jeg kun trin 1-3, da det var rigeligt til mit hus.
Hilsen
Michael.