Som overskriften antyder er der noget jeg ikke forstår (nogen vil sige der er ret meget, men det bliver en anden gang)
Efter at have bøvlet med at få min røgtemperatur ned, hvilket lykkedes ved at justere på de to bolte bagerst i kedlen. Jeg lukkede næsten helt for "låget" så sprækken var minimal. Røgtemperaturen røg hurtigt langt ned, men jeg fik så et nyt problem i forhold til forbrændingen.
Temmelig kraftig røg stod op af skorstenen.
Ny afvejning og justering af o2/co2 har afhjulpet problemet, samtidig med jeg har åbnet lidt mere for det bagerste låg eller røgslag. MEN... Der kommer stadig tydelig røg op af skorstenen. Røgen er lys grå/hvid.
Er der nogen der kan forklare mig sammenhængen mellem indstilling af bagerste røgslag, røgtemperatur og forbrænding.
I øvrigt skulle jeg ved justeringen øge blæserhastigheden en del.
Som sagt: Der er noget jeg ikke forstår....
Har du betraget dug punktet
Træpiller indeholder vand, ca 8%
Det vand fordampes op i skorstenen.
Hvis vejret har været ved dig, som det har været her, så har det været distet / tåget.
Det får røgen fra skorstenen til at ligne os, men det kan være damp.
Ja, når sprækken åbnes, mindskes røgmodstanden /flow i kedlen.
Når den så lukkes, ja så skal der mere blæser til for at holde samme flow i røgvejen.