Forfatter Emne: VVB via ekstern kontakt.  (Læst 2952 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Henrik Olesen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
VVB via ekstern kontakt.
« Dato: Okt 19, 2019, 15:52 »
I min styring ver. 7.0521 er der 2 kontakter, K1 og K2, K1 er til ekstern start stop af brænderen, men jeg kan ikke finde nogen anvendelse af K2, jeg ville gerne kunne aktivere VVB med den kontakt.
Anlægget står i et hus som kun periodisk er beboet, og så er der jo ingen grund til at VVB er opvarmet iht. til tidsstyringen.
Jeg har søgt i ældre indlæg og fandt et fra 2016, omkring ekstern kontakt, hvor der står:

Citat:
”Jeg går ud fra at når VVB kalder på varme, så overstyrer denne funktion, selvom gulvkredsen ikke kalder på varme?”
Svar:
”Ja, det kan dog afhænge hvilken version din styring er?”

Så er mit spørgsmål, er der andre muligheder for at styre VVB end med tidsstyring og temperatur?
Hvad er det for en version som der henvises til?

Hilsen Henrik

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB via ekstern kontakt.
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2019, 09:01 »
Jeg tror ikke K2 er programmeret i styringen, så den er ikke sådan at bruge.

Du kan heller ikke "starte" noget med funktionen, da det er indgange.  ;)

Og hvad er det egentlig du vil styre på VVB?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Henrik Olesen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB via ekstern kontakt.
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2019, 11:52 »
Når vi forlader huset sender jeg en SMS som slukker alt lys og sætter alle runtermostater til en lavere temperatur, så slukker den pumpe som driver vandet rundt i gulvvarmen og det relæ jeg har parallelt over pumpen slukker, derved stopper brænderen også, det er helt fint :D

Det jeg vil med VVB er at sætte den på standby, ellers vil den jo starte fra tid til anden for at vedligeholde en temperatur i en beholder, som ikke behøver at være opvarmet.
Jeg kunne selvfølgelig bare gå ind via stokercloud og sætte temperaturen lavt, men det føjer jo en ekstra arbejdsgang til det hele. ::)

Og så lige et tillægsspørgsmål , som jeg ikke selv har kontrolleret, når den eksterne kontakt brydes og brænderen skal lukke ned, vil den så stoppe brænderen ned på samme måde som hvis man stopper den lokalt på panelet? ???

Hilsen Henrik

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB via ekstern kontakt.
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2019, 12:22 »
Jeps, brænderen lukker kontrolleret ned.. Jeg syntes dog at have oplevet nogle software versioner hvor kompressoren ikke blev skudt af.

Jeg kan ikke forstå at brænderen slukker fordi du slukker pumpen...hvis cirkulationen stoppes ved at slukke pumpen, vil fyret sandsynligvis stoppe på høj temperatur, men det vil så starte når temperaturen er faldet til "differens under"

Selv om det er en ekstra arbejdsgang, syntes jeg at det må være en fordel at pumpen er koblet til styringen, og at man styrer fyret fra clouden.

Og hvis du stopper pumpen, så hjælper det jo ikke at justere på termostaterne, der kræves jo energi cirkulation før at de har nogen effekt?

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Henrik Olesen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB via ekstern kontakt.
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2019, 15:52 »
Hej igen

Jeg fik mig ikke udtrykt godt nok.

Anlægget har 2 pumper, en ved shunten til gulvvarmen (det er den jeg slukker) og en ved fyret som bringer varmen frem til blandesløjfen og VVB.

Det er korrekt at brænderen ville stoppe på høj temperatur, hvis jeg ikke stoppede den med ekstern kontakt.
Hvis jeg lader anlægget køre vil afkøling af kedlen gøre at jeg får mange optændinger som kun varmer kedlen op, og det er jeg ikke interesseret i.

Styringen til gulvvarmen har en udgang til at starte/stoppe shuntpumpen, det er den jeg har monteret et relæ parallelt over.

Se mit ønske til funktionen som en slags sommerfunktion hvor jeg heller ikke ønsker at lave varmt vand uanset hvor koldt det er.

I min husstyring har jeg en beboet/ubeboet funktion:
Beboet betyder at alle run ønskes opvarmet, VVB startes efter behov og urstyring og at udendørs lys kan aktiveres via sensorer.
Ubeboet at alle rum kun opvarmes til vedligeholdelses temperatur på 14°C, VVB stoppes og at alt lys slukkes.

Stokercloud er et rigtigt godt værktøj, men det er ikke altid mig der skal bruge huset, og så skal jeg alligevel ind over, hvis det er med en simpel SMS så kan alle være med. :D

Hilsen Henrik

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: VVB via ekstern kontakt.
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2019, 00:37 »
Selv om NBE styringen er den smarteste pillefyrsstyring jeg har hørt om, tror jeg ikke du har muligheden for at få dit ønske opfyldt, for K2 er stadig en indgang, og ikke en udgang der kan stoppe noget eksternt..

Men jeg er sku stadig ikke helt med på dit ønske..  du vil have en "beboet" "ubeboet" + en sommerfunktion, hvor du hverken ønsker varme selv om det er koldt, og heller ikke ønsker VVB varm!

Du lyder teknisk minded så gælder en snyde løsning?... når du alligevel skal sende en sms og har en sms modtager og nogle udgange til rådighed, kan du jo smide en modstand parallelt over ntc10k føleren til VVB  ;)

Eneste anke af dit setup.. jeg er elektriker, og har også haft fyret ind over min IHC styring, da jeg har 2 VVB, og styringen kun understøtter én... selv om jeg har dokumenteret hvad jeg har lavet, så vil være kompliceret for en anden at rode i, hvis der sker noget og jeg ikke kan komme til.
 
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: VVB via ekstern kontakt.
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2019, 15:53 »
Kan du ikke bare sætte et relæ ind på ledningen til VVB føler som falder når du via sms aktivere ubeboet tilstand så vil fyret jo ikke vide om VVB kalder på varme og derfor ikke starter op. Når du så sætter huset i beboet trækker relæet igen og aktivgere føleren ?
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Henrik Olesen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 20
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: VVB via ekstern kontakt.
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2019, 09:44 »
Hej igen

Tak for alle input.

Sommerfunktionen var kun ment som et eksempel ;)
Der er kun beboet / ubeboet.

Jeg går med løsningen at bruge et relæ til at ligge en modstand på 1,2K parallelt over NTC føleren, så burde styringen tro at temperaturen er mindst 80°C
(forudsat det er en NTC 10K)

Mit ønske er dog stadig at man kunne bruge den ekstra indgang K2 til at få styringen til at stoppe VVB  :)