Forfatter Emne: Parallelforbinde udgange i styringen?  (Læst 3281 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Steen Andersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +4/-2
Parallelforbinde udgange i styringen?
« Dato: Apr 05, 2019, 13:48 »
Hej

Er der en der vil give et bud på om man
Kan parallelforbinde to udgange på styringen (version 7).
Årsagen til dette spørgsmål er at
Min styring også kører solvarmen.
Mit setup er lidt specielt.
Alt kedelvand kører gennem topspiralen.
Derfor vil jeg gerne, når kedelen er stoppet
Og temperaturen i vvb når op på 65 grader, grundet energi tilførsel fra solfangerne, have kedelcirkuleringspumpen til at starte.
Således at der bliver trukket noget energi ud af vvb!
Desvære er det i opsætningen ikke muligt under soloverskudsvarme at
Vælge udgang L5 cirkulationspumpe.
Derfor går mit spørgsmål på, om det er muligt at parallelforbinde udgang L5 med udgang L7, uden at ødelægge noget?
og hvis ja, vil det virke?

Mvh
Steen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel

Offline Jan-DK

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 129
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Parallelforbinde udgange i styringen?
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2019, 14:40 »
Min C pumpe er sat til at starte ved 55 G og slukker ved 40 g.
Den kan da snildt trækker overskudes varme ud af sol fangerne.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.

Offline Steen Andersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +4/-2
Sv: Parallelforbinde udgange i styringen?
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2019, 15:45 »
Min C pumpe er sat til at starte ved 55 G og slukker ved 40 g.
Den kan da snildt trækker overskudes varme ud af sol fangerne.


Hej Jan,
Når kedelen cirkulationspumpen kører
Har jeg heller ikke problemer med at trække energi ud af vvb.
Det ser så ud til at din cirkulationspumpe
Stop temperatur er sat helt nede på 20 grader, hvilket resulterer i at pumpen kører hele tiden.
Jeg er ikke interesseret i at trække mere energi ud af vvb end højest nødvendigt, når fyret er stoppet på en temperatur føler, der sidder inde i huset.
Mvh
Steen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Parallelforbinde udgange i styringen?
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2019, 16:54 »
Hej Steen,

Nej, du må ikke parallelforbinde to udgange direkte !!!
...men, du kan montere et relæ på hver af udgangene og så parallelforbinde en sluttekontakt fra hvert relæ  ;)

Hilsen
Michael


Hej

Er der en der vil give et bud på om man
Kan parallelforbinde to udgange på styringen (version 7).
Årsagen til dette spørgsmål er at
Min styring også kører solvarmen.
Mit setup er lidt specielt.
Alt kedelvand kører gennem topspiralen.
Derfor vil jeg gerne, når kedelen er stoppet
Og temperaturen i vvb når op på 65 grader, grundet energi tilførsel fra solfangerne, have kedelcirkuleringspumpen til at starte.
Således at der bliver trukket noget energi ud af vvb!
Desvære er det i opsætningen ikke muligt under soloverskudsvarme at
Vælge udgang L5 cirkulationspumpe.
Derfor går mit spørgsmål på, om det er muligt at parallelforbinde udgang L5 med udgang L7, uden at ødelægge noget?
og hvis ja, vil det virke?

Mvh
Steen
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1442
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Parallelforbinde udgange i styringen?
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2019, 17:01 »
Jeg kan ikke lige umiddelbart forstå meningen med dit setup, men det er også ligemeget.

Hvis du tager udgangene L5 & L7 og forbinder dem skal du være opmærksom på at begge enheder der er tilsluttet vil køre på samme tid, ligemeget hvilke af de 2 udgange der er aktive.
Umiddelbart tænker jeg ikke der vil ske noget ved at give en udgang power på bagsiden, men vil ikke lægge hovedet på bloggen.

EDIT: Lyt til MHES og undlad. Mit er kun formodninger, som beskrevet, men der er større baggrund for korekte udtalelser fra den kant så det er igang med relæer *G*

Ellers kunne du sætte et par skifterelæer på udgangen i stedet og forbinde dem.
Så slipper du for utilsigtet indkobling eller risiko for at beskadige styringen.

Jeg bruger sådanne til f.eks. at flytte føleren fra VVBèn over på solvarmestyringen når brænderen ikke er igang. Ligeledes flyttes ventilen der åbner for spiralen i VVBèn over til en differance termostat via et sådan relæ, solvarmen tåler nemlig ikke lægstrøm som der kommer hvis de sidder "blandet"

https://www.aliexpress.com/item/AC-220V-Coil-Power-Relay-10A-DPDT-LY2NJ-HH62P-HHC68A-2Z-With-Socket-Base-8-Pins/32839983350.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmBNpnL

Fungere fint her
« Senest Redigeret: Apr 05, 2019, 17:03 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 195 vacuum rør, ( Ca. 11Kw solvarme) 2*- 300L + 1*1800L akkutank  193/45 grader. (Sol)Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Årligt pilleforbrug på 120m2 <2800Kg. / +4Kw/kg.

Offline Steen Andersen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 59
  • Respekt optjent: +4/-2
Sv: Parallelforbinde udgange i styringen?
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2019, 22:01 »
Tak for tilbagemeldingerne!

Ja det anede mig at det ikke kan lade sig gøre.
Jeg vil helst undgå en relæ løsning!
Det letteste ville være hvis NBE
Åbnede op, så man kan vælge den enkelte udgang flere gange.
Det sker desværre nok ikke, så hvis problemet viser sig at
Blive stort her til sommer, kan det godt være at det ende ud i en relæ løsning.

Mvh
Steen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel