Forfatter Emne: Manglende varme i gulvet  (Læst 9673 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline zlelo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Manglende varme i gulvet
« Dato: Mar 29, 2019, 11:02 »
Jeg har et problem, jeg har erstattet en radiator med 16 mm pex gulvarmerør i min lille gang+køkken ca.30 m rør. Jeg har kun sat returventil på, med en termostat. Problemet er at der kun er varme i de første 5 m af røret som er koblet direkte på fremløbet? Alt er udluftet og der er vand i systemet. Systemet er koblet på mit Baxi pillefyr med cirkulationspumpe (Alpha 2). Jeg har taget nogle billeder hvor man kan se hvor jeg har koblet retur og fremløb på, er det her fejlen ligger eller kan pumpen ikke trække det. Jeg håber på at nogle kloge hoveder kan se fejlen.







Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Manglende varme i gulvet
« Svar #1 Dato: Mar 29, 2019, 13:59 »
har du vendt termostat ventilen rigtig ?
og er du sikke på alt luft er ude af slangerne/ systemet
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2