Forfatter Emne: kan ikke se røg temperatur  (Læst 4517 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline smedenselv

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-1
  • man lærer heldigvis hver dag!!
kan ikke se røg temperatur
« Dato: Okt 05, 2009, 20:25 »
hej alle

er der nogen der kan fortælle mig hvorfor jeg ikke kan se min røgtemperatur på min nye styring vers.6.05 ???
føleren er tilsluttet og monteret i røgrøret.
er der andre der har problemer med det?
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06

Offline Stig

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: kan ikke se røg temperatur
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2009, 19:47 »
Hej
Hvis du monterer en modstand på 1,5 K ohm på T2 og T skal styringen vise en røgtemp på ca. 130 grader.
Hvis den gør det er det føleren der er defekt

MVH
Stig
MVH
Stig Jørgensen

Offline smedenselv

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-1
  • man lærer heldigvis hver dag!!
Sv: kan ikke se røg temperatur
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2009, 21:19 »
hej stig
nu har jeg ikke lige en modstand til at ligge ,men kan man ikke måle på føleren med et multimeter?
kom lige i tanke om , er det kun hvis man har computeren koblet på at man kan se temperaturen, eller burde man også kunne se den på displayet på styring?
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: kan ikke se røg temperatur
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2009, 21:34 »
I min ver. 6.02-styringen står røgtemperaturen i den sorte 'skorsten',  i det som manualen (http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf) på side 4 kalder 'Billede 1' og 'Billede 2'.

Jeg har ikke fået købt Stokercontrol endnu...men det er et spørgsmål om timer, før det sker  :)

Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Stig

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: kan ikke se røg temperatur
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2009, 19:33 »
En røgføler er en PT 1000 føler.
DVS at den er 1000 ohm ved 0gr.
Ved 20 gr. er den ca. 1078 ohm.
Ved 30 gr. er den ca. 1117 ohm o.s.v.

Det kan du måle med dit multimeter, når du indstiller det til at måle modstand.

MVH
Kaj
MVH
Stig Jørgensen

Offline smedenselv

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-1
  • man lærer heldigvis hver dag!!
Sv: kan ikke se røg temperatur
« Svar #5 Dato: Okt 18, 2009, 12:25 »
hej alle!         undskyld den lange svartid.
nu har jeg prøvet at måle med mit multimeter og jeg kan ikke måle nogen modstand i føleren, så jeg går ud fra at den er defekt.
så må vi se om jeg kan få den byttet.
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06