Forfatter Emne: Voddy 6.03 / scotte 2 trins  (Læst 8782 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline John L

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Dato: Okt 04, 2009, 10:39 »
Hej, er der nogle der kan hjælpe !!!
 Jeg har netop købt den nye woddy styring ver. 6,03  men den gamle styring er scotte 2 trins, og brænderen er uden motorprint, er det muligt at få et diagram over samling af det nye kabel og det gamle stik.
Det er købt brugt og sat op sidste efterår, så jeg har ikke den store erfaring.
Med venlig hilsen
John L


Scotte 16Kw Ver. 6   Årlig forbrug ca.6 ton

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2009, 16:34 »
Hej,

Manualen findes på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf til version 6 med nogle diagrammer bl.a. på side 16.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline John L

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2009, 17:29 »

Hej Frank, tak for tilbagemeldningen

mit problem er at de 7 ledninger der går fra den gamle styring til stikket alle er sorte, og farvekoderne på motor/blæser/brænder enheden ikke svarer overens med de nye, og jeg har ikke diagrammet over den gamle styring.

Med venlig hilsen
John L. 
Scotte 16Kw Ver. 6   Årlig forbrug ca.6 ton

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2009, 17:46 »
Hej John,

Hjælper det dig at kigge sammenligne med diagrammet på side 9 på http://www.scotte.dk/scotte1.pdf?

Det er vist vigtigt at lægge mærke til 'den tomme' plads i stikket.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline John L

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2009, 19:00 »


Hej Frank
det ligner ikke helt, men den tomme plads er der også på mit stik,
fra stikket på brænder-enheden går der 6 ledninger ned til samlemufferække på 8, samt 1 ledning hen til temp.føleren på
brænderen, derfra hen til samlemufferækken hvor den sidder sammen med foto-sensoren`s ene ledning.

Med hensyn til den nye styring så har jeg har svært ved at se hvilke ledninger der går til hvad, på det nye diagram. Feks. har jeg kun 2 ledninger fra blæseren men diagrammet viser 4 stk.

 mvh
 John L
Scotte 16Kw Ver. 6   Årlig forbrug ca.6 ton

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #5 Dato: Okt 04, 2009, 20:46 »
Jeg skal lige understrege, at det ikke er noget, som jeg har forstand på.

Men måske er det lettere at starte med at kigge på tabellen på side 17 på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf.

Her står f.eks. blæseren (blower på engelsk) til PE-N-L2 hvor:

  • PE (vist Practical Earth eller noget i den retning på engelsk) er jord (grøn/gul ledning normalt; men her bare grøn)
  • N er nul (blå)
  • L2 er fasen (her en grå af en slags)

Når du L2 går til ben 3 i stikket, N til ben 1 og Jord til ben G.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #6 Dato: Okt 04, 2009, 21:00 »
Hej John,

Det kan varmt  ;) anbefales at købe et motorprint til din ombygning.

Selvfølgelig kan du flikke dit gamle stik sammen med den nye styring, men du skal så sikre dig at alle ledninger er korrekt forbundet, og det volder dig øjensynligt lidt problemer.

Det med de 4 ledninger til blæseren, hænger sammen med at der også er en kondensator til blæsermotoren, og den er internt forbundet på motor-printet.

Hilsen
Michael



Hej Frank
det ligner ikke helt, men den tomme plads er der også på mit stik,
fra stikket på brænder-enheden går der 6 ledninger ned til samlemufferække på 8, samt 1 ledning hen til temp.føleren på
brænderen, derfra hen til samlemufferækken hvor den sidder sammen med foto-sensoren`s ene ledning.

Med hensyn til den nye styring så har jeg har svært ved at se hvilke ledninger der går til hvad, på det nye diagram. Feks. har jeg kun 2 ledninger fra blæseren men diagrammet viser 4 stk.

 mvh
 John L

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jordsmeden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #7 Dato: Okt 04, 2009, 21:12 »
Hej

jeg har også lige opgraderet mit 2 trins scotte til woodu 6.

Jeg har købt nyt motorprint og en ny blæser (sort plastik)

Hvis du ofre det er det nemt nok at samle, husk så at man ikke skal bruge den gamle temp. føler på brænderen mere, den er intergreret på det nye motor print.

Mangler du et print har jeg et ekstra liggende.

Offline John L

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #8 Dato: Okt 05, 2009, 15:56 »

 Hej, tak for de gode råd.
 Jeg har bestilt et motorprint så tar vi den derfra.
 Til jordsmeden, er der en specifik grund til at du også har skiftet
 blæseren.
 mvh.
 John L
Scotte 16Kw Ver. 6   Årlig forbrug ca.6 ton

Offline Jordsmeden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #9 Dato: Okt 05, 2009, 16:11 »
Egentlig ikke, nok mest for at få % reguleringen til at passe med styringen, men jeg tror sagtens den "lille" blæser kan levere luft nok.

Jeg har oplevet efter at have skiftet til den nye blæser, at der faktisk nogle gange næsten er for meget blæs, selv ved 10% drift og blæser korrigeret helt ned.

Jeg ved ikke om der kan blive noget ved montering da den gamle blæser jo kun har to ledninger og den nye 4 ?

Offline John L

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #10 Dato: Okt 12, 2009, 19:56 »


Hej igen

Lidt info vdr. ombygningen, satte motor-printet på i weekenden,
startet styringen op, havde problemer med at den gamle/lille
blæser der kun kørte lav hastighed også ved max. ydelse. også
efter at havde rettet i  "Korrektion blæser"  op til max. %

Ringede til NBE som oplyste om at justere i "basis blæser effekt"
så det passede til den lille blæsermotor, og nu kører det derud af.

så tak for hjælpen til alle.
Vh.
John


Scotte 16Kw Ver. 6   Årlig forbrug ca.6 ton

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Voddy 6.03 / scotte 2 trins
« Svar #11 Dato: Okt 14, 2009, 04:41 »


Jeg har købt nyt motorprint og en ny blæser (sort plastik)


Er den gamle blæser også til salg?
« Senest Redigeret: Okt 14, 2009, 04:44 af frølårsraketten »
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1