Forfatter Emne: Så fik jeg gang i min nye Scotte – Hjælp til indstilling  (Læst 2574 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline JBCO

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +0/-1
Så blev jeg pillemisbruger som alle jer andre   ;)

Jeg har installeret min nye Scotte 16kw med OPOP 418 kedel.

Med baggrund i de mange gode indlæg på dette forum, valgte jeg at købe bedre snegl end den der normalt følger med. Den er i metal og med fast kerne.

Mit første problem var at den giver 2550 gram piller på 6 min. Dette er væsentligt mere end det er står på det med følgende skema. Er der nogen der kender værdierne ved en snegl med så høj dosering?

Min næste problem er at jeg har fået en ESBE termisk shunt til 60 grader 1” anbefalet, som nu er monteret. Min cirkulations pumpe er en Grundfos rød Alpha+ som sider på returen inde i shunt kredsløbet. Første gang jeg tænde fyret havde jeg problemer med at vandet kun cirkulerede i shunt kredsløbet og ikke kom ud i anlægget. Min kedel temperatur er sat 69 grader. Nu har jeg luftet alle radiatorer ud en ekstra gang og sat pumpen ned på laveste blus, og nu virker systemet.

Er der nogen der har erfaring med at bruge en Grundfos rød Alpha+ på retur inde i shunt kredsløbet?

Jeg synes stadig at shunt kredsløbet er meget varmt i forhold til fremløbet – er dette OK?

Jeg har sat røgtemp føler på røgrøret og selvfølgelig har fået monteret træk stabilisator – Hvor ser jeg min røgtemp?

Er der andet end menu punkt 1til 4 jeg skal indstille?

Jeg glæde mig til at høre fra alle i erfarne pillemisbrugere  :)

Mange hilsner

JBCO

Offline elwarth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 103
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Hej JBCO
kan du ikke lige give mig din emailadresse, så kan jeg
sende en kopi af NBEs gamle regneark.

Mvh
Morten

elwarth(snabela)givskudnet.dk
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.