Jeg har problemer med vores fyr:
https://stokercloud.dk/v3/#/damsminde12/main-pageNogle dage kører det fint, og andre dage stopper det med alarm: Ingen ild i højlast - brændsel?
Efter alarmen er der masser af ubrændte piller inde på risten. Alarmen kan nulstilles, og fyret kan startes igen, med alm. optænding. Jeg har skiftet kondensatoren på den eksterne snegl i beg. af december. Fyret har kørt fejlfrit indtil den 24/12. Her begyndte det igen at lave samme alarm. Til orientering skiftede jeg lysføleren i november, da jeg troede den var problemet.
I dag har jeg lavet pilleafvejning og reguleret mængden 40 G ned på 6 min. Kommer der for mange piller ad gangen, som kvæler ilden? Skal blæser stå anderledes?
På grafen for lysføler, ses at luxen ofte går ned på 0, og ofte kommer op igen, men altså også af og til alarmen som nævnt.
Kig venligst på de forskellige ting på min stokercloud, og kom endelig med forslag til evt. fejlkilder. Div. nødvendige data skulle gerne kunne ses via linket.