Forfatter Emne: ingen start ved eltænder  (Læst 3304 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
ingen start ved eltænder
« Dato: Dec 24, 2017, 14:43 »
Jeg har skiftet den keramiske eltænder i mit skotte fyr (ældre model) men renoveret med V10 styring og nyt motorprint for et par år siden. Men den nye eltænder får ingen strøm målt med voltmeter ved "ignition" på motorprintet. Er der røget et relæ i styringen? Fyret kører OK, når jeg fyrer op på herden med tændvæske på pillerne. Men så skal man jo rende og rengøre herden manulet med mellemrum. Skal man skifte hele styringen? eller kan den repareres.   ole.stevelt er på stokercloud
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: ingen start ved eltænder
« Svar #1 Dato: Dec 24, 2017, 14:57 »
har du tændt blæseren når du måler ?

Jeg har skiftet den keramiske eltænder i mit skotte fyr (ældre model) men renoveret med V10 styring og nyt motorprint for et par år siden. Men den nye eltænder får ingen strøm målt med voltmeter ved "ignition" på motorprintet. Er der røget et relæ i styringen? Fyret kører OK, når jeg fyrer op på herden med tændvæske på pillerne. Men så skal man jo rende og rengøre herden manulet med mellemrum. Skal man skifte hele styringen? eller kan den repareres.   ole.stevelt er på stokercloud

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: ingen start ved eltænder
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2017, 09:26 »
Udgangstriacen kan fint skiftes, men er vi sikker på det er det der er galt? Prøv at måle i styringen!
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: ingen start ved eltænder
« Svar #3 Dato: Dec 25, 2017, 10:03 »
Hej
prøv at adskil styring så du kan måle direkte på udgang (eltænder)
gå i manuel udgang og sæt eltænder ON mål på udgang (L nummer står under manuel)
nu skal der være ca 230 V hvis ikke kunne det være Triac
ellers kunne det være en dårlig forbindelse på motorprint
(nogle motor print har 2 udgange check at tænder sidder i en L og en N)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline ole.stevelt

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 57
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: ingen start ved eltænder
« Svar #4 Dato: Dec 25, 2017, 12:29 »
Tak for svar! Ja, Den nye keramiske eltænder er forbundet på nøjagtig samme sted, som hvor den gamle sad og endog forsynet med rørterminaler, så løs forbindelse er ikke en mulighed. ligesom jeg har sat voltmeterets målepinde på selve klemskruerne på motorprintet. Men jeg har ikke målt på styringen (den blå udgang). Det prøver jeg. Men der er nok ikke andet at gøre end at komme i gang med loddekolben. Jeg har sat et styringsrør in i tænderskakten, så der er lidt luft mellem tænder og chassis. Der måtte skæres en hæl og hugges en tå på det tilsendte rør men så undgår jeg nok også udfald af hifi relæ, næst gang tænderen "ryger". Intet er umuligt. Det tager som bekendt bare lidt længere tid.   Ole
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: ingen start ved eltænder
« Svar #5 Dato: Dec 25, 2017, 12:40 »
Tak for svar! Ja, Den nye keramiske eltænder er forbundet på nøjagtig samme sted, som hvor den gamle sad og endog forsynet med rørterminaler, så løs forbindelse er ikke en mulighed. ligesom jeg har sat voltmeterets målepinde på selve klemskruerne på motorprintet. Men jeg har ikke målt på styringen (den blå udgang). Det prøver jeg. Men der er nok ikke andet at gøre end at komme i gang med loddekolben. Jeg har sat et styringsrør in i tænderskakten, så der er lidt luft mellem tænder og chassis. Der måtte skæres en hæl og hugges en tå på det tilsendte rør men så undgår jeg nok også udfald af hifi relæ, næst gang tænderen "ryger". Intet er umuligt. Det tager som bekendt bare lidt længere tid.   Ole
Den løse forbindelse kunne jo være i stikket til motorprintet, eller på selve printet i styringen  ;) Men højst sandsynlig skal du lodde en ny triac i.  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: ingen start ved eltænder
« Svar #6 Dato: Dec 25, 2017, 23:38 »
Jeg har prøvet og have en dårlig forbindelse på motorprintet , så fejlen er mulig der .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne