Hej mit første år med vejrkompensring på mit blackstar. Har kørt OK indtil videre. Men nu vil fyretgå - temperatur opnået-
Motorventil til vejrkompensring står stort set altid lukket selvom om fremløbs temperatur er 6 grader fra at blive opnået. Feks er ønsket fremløb 32 men den aktuelle er 26 og ventilen står på 0 % hvad går der lige galt?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vejrkompensring
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2017, 14:51 »
Hej mit første år med vejrkompensring på mit blackstar. Har kørt OK indtil videre. Men nu vil fyretgå - temperatur opnået-
Motorventil til vejrkompensring står stort set altid lukket selvom om fremløbs temperatur er 6 grader fra at blive opnået. Feks er ønsket fremløb 32 men den aktuelle er 26 og ventilen står på 0 % hvad går der lige galt?

Et link til StokerCloud vil hjælpe meget  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Vejrkompensring
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2017, 16:27 »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vejrkompensring
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2017, 16:57 »
https://stokercloud.dk/v3/#/rivjern/main-page

Er vejrkompenserings udstyr koblet sammen som vist i manualen ?
Jeg kan f.eks ikke se at pumpen er tilsuttet styringen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejrkompensring
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2017, 18:00 »
Hej,

Du har sat "Minimum returtemperatur oC" til 60oC.
Det medfører at vejrkompenseringen er inaktiv når returtemperaturen er under 60oC.

"Minimum returtemperatur oC" bruges nemlig til at bestemme hvornår vejrkompenseringen må køre  ;)

Reducer "Minimum returtemperatur til 5oC under den returtemperatur som kedlen faktisk kører med, så skal du bare se  ;)
Med de kurver jeg kan se på dit anlæg, ville jeg sætte den til 40oC.


Hilsen
Michael


Hej mit første år med vejrkompensring på mit blackstar. Har kørt OK indtil videre. Men nu vil fyretgå - temperatur opnået-
Motorventil til vejrkompensring står stort set altid lukket selvom om fremløbs temperatur er 6 grader fra at blive opnået. Feks er ønsket fremløb 32 men den aktuelle er 26 og ventilen står på 0 % hvad går der lige galt?
« Senest Redigeret: Nov 29, 2017, 18:01 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Vejrkompensring
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2017, 19:17 »
Tak tak. Det var jo en stor fejl fra min side. Så kan jeg bedre forstå at vejrkompensring ikke passede med den kurve jeg havde lagt, det var selvfølgelig retur temperatur der overstyrede den :) godt nogen er mere skarpe end jeg

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Vejrkompensring
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2017, 19:52 »
Og nej må ærligt tilstå at jeg har koblet begge pumper på den samme udgang. Har ikke haft tid til at koble den til hver deres udgang

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejrkompensring
« Svar #7 Dato: Nov 30, 2017, 05:34 »
Så husk lige at pumpen skal køre når vejrkompenseringen er aktiv  ;)
Altså, "Pumpe start" må ikke stå højere end "Minimum returtemperatur".

Hilsen
Michael

Og nej må ærligt tilstå at jeg har koblet begge pumper på den samme udgang. Har ikke haft tid til at koble den til hver deres udgang
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Moskilde

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Vejrkompensring
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2017, 06:41 »
Tusind tak . Nu har jeg redet med pi regulering.men kan dig ikke få fyret til at køre jævnt. Nogen fif?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejrkompensring
« Svar #9 Dato: Dec 02, 2017, 07:58 »
Ja, du skal væsentligt længere ned i både P og I  ;)
Prøv som udgangspunkt P=1,5 og I=0.1

Hilsen
Michael

Tusind tak . Nu har jeg redet med pi regulering.men kan dig ikke få fyret til at køre jævnt. Nogen fif?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html