Forfatter Emne: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?  (Læst 1888 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 224
  • Respekt optjent: +3/-0
PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
« Dato: Okt 29, 2017, 09:18 »
Hej,
Har haft strømsvigt i nat... dog kun kortvarigt

Kan se fyr log skriver:
PowerStopped - temperature reached

Det er jo ikke helt korrekt, men er det den besked man får/sådan fyret opfører sig ved strømsvigt?
(Fyret opfører sig som ved temp reach... og starter jo igen)
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder

Offline jenskirk

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 36
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2017, 09:34 »
havde samme problem, fik et svar herinde. sommertid-vintertid :)

Offline niels123

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 226
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2017, 09:37 »
Jeg tror faktisk det er samme på min RTB hvis jeg hiver strømmen når temp er på eller over Indstillet kedel temp.
RTB 10 kw version 7.0674 incl ilt sonde. 230m2
9000 kg pr år

https://stokercloud.dk/v3/#/niels123/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2017, 14:29 »
Hej,

Det er ganske sikkert helt OK, og årsagen er aktuel temperatur kontra Ønsket kedeltemperatur og Difference under.
"Diffenence under" angiver hvor langt under ønsket kedeltemperatur den aktuelle kedeltemperatur skal falde før fyret starter igen.

Lad os tage et eksempel:
Ønsket kedeltemperatur = 65oC
Difference under = 5oC
Fyret har en aktuel temperatur 64,9oC og strømmen forsvinder.

Når strømmen kommer igen, vil styringen kontrollere om fyret skal starte og undersøger derfor om aktuel kedeltemperatur er under ønsket kedeltemperatur minus difference under, altså her om aktuel kedeltemperatur er under 65 - 5 = 60oC.
Da strømmen kun har været væk kortvarigt, vil den aktuelle kedeltemperatur ganske sikkert stadig være 64,9oC, og derfor skriver fyret at temperaturen er opnået, for kedeltemperaturen er ikke så lav endnu at fyret skal genstarte.
Det er i denne sammenhæng ligegyldigt hvilken årsag der har været til at fyret er stoppet:
 - Aktuel kedeltemperatur har været over ønsket kedeltemperatur plus difference over
 - Udetemperatur over max
 - Urstyring
 - Ekstern kontakt
 - Stopknap
 - eller som her, strømsvigt.

Fyret starter først når aktuel kedeltemperatur er under ønsket kedeltemperatur minus difference under, og i "mellemtiden" viser styringen at "Temperaturen er opnået"  ;)

Hilsen
Michael


« Senest Redigeret: Okt 29, 2017, 14:32 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline CKJ

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 224
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2017, 15:25 »
Tak for svar

Strømmen har helt sikkert været væk... ovnen havde osse nulstillet sig selv
BS20/30 med semirens er taget ud
16KW brænder - Trækstabilisator x1
240 m2 +140 m2 kælder