Forfatter Emne: Skide piller..  (Læst 5244 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Skide piller..
« Dato: Okt 22, 2017, 21:11 »
Hejsa, jeg har været så (u)heldig at bjærge mig et uforskammet billig parti egetræspiller, grundet sælgers overgang til fjernvarme.

Sagen er den at de skide piller og asken brænder til en porøs askekage grænsende til slagger der bla. stopper hullerne til bagerst på herden, når fyret lukker ned (urstyring), med andre ord, aske og evt. piller bliver ikke blæst ordentlig af herden, men brænder istedet sammen til en klump, det ligner nærmest en smede-esse.

Jeg har tænkt noget over hvordan jeg får løst dette problem, og er kommet frem til om man evt. kan reducerer blæserluften som normalt er på 100% når fyret lukker ned, forstået sådan at evt. restpiller stille og roligt blot brænder ud under knap så høj blæsehastighed og temperatur, og derved nemmere kan blæses af herden ved ny opstart.
« Senest Redigeret: Okt 22, 2017, 21:13 af Frank Chr. »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Skide piller..
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2017, 21:15 »
Kompressorrens  :)
Og så find et passende interval.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Skide piller..
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2017, 21:26 »
Tror det er overkill at købe kompressorens for blot 3t egepiller   ;) Derfor jeg tænkte om der var et "alternativ" ud over at regulerer på andre parameter/intervaller som i det her tilfælde desværre ikke er tilstrækkeligt.
De piller af nåletræ jeg normalt bruger viser slet ikke tænder på samme måde = giver absolut ingen udfordringer.  :)

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Skide piller..
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2017, 21:32 »
Når du har fået pillerne "uforskammet" billigt, kunne det jo retfærdiggøre investeringen i kompressorrens. Det er alligevel noget man bliver ualmindelig glad for.  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Skide piller..
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2017, 21:48 »
Når du har fået pillerne "uforskammet" billigt, kunne det jo retfærdiggøre investeringen i kompressorrens. Det er alligevel noget man bliver ualmindelig glad for.  :)

Ja det kunne man jo godt argumentere for, men i det daglige har jeg slet ikke behov for kompressorrens.  ^-^
Jeg kunne selvfølgelig også bare lad være med at købe de lortepiller (jeg blev jo nok lidt for grådig), men ville jo bare så gerne hjælpe den stakkels nye fjernvarmekunde af med de piller.

Men ok, jeg antager at muligheden jeg efterlyser er ikke-eksisterende, ellers havde I nok tippet mig.


Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Skide piller..
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2017, 22:11 »
Hej,

Det giver ingen mening at køre med 100% blæs under nedlukning.
Under nedlukning drejer det sig om at afbrænde de piller der er på herden i et ordentligt tempo.
Nu ved man jo ikke hvilken drift% fyret kører når der lukkes ned, men jeg plejer at sætte blæs under nedluk til samme niveau som 50% drift, som sikrer en fornuftig afbrænding af de sidste piller uden at asken bliver "for varm".

Det er faktisk meget sandsynligt at dine 100% blæs under nedluk er en del af dit problem.

Hilsen
Michael


Hejsa, jeg har været så (u)heldig at bjærge mig et uforskammet billig parti egetræspiller, grundet sælgers overgang til fjernvarme.

Sagen er den at de skide piller og asken brænder til en porøs askekage grænsende til slagger der bla. stopper hullerne til bagerst på herden, når fyret lukker ned (urstyring), med andre ord, aske og evt. piller bliver ikke blæst ordentlig af herden, men brænder istedet sammen til en klump, det ligner nærmest en smede-esse.

Jeg har tænkt noget over hvordan jeg får løst dette problem, og er kommet frem til om man evt. kan reducerer blæserluften som normalt er på 100% når fyret lukker ned, forstået sådan at evt. restpiller stille og roligt blot brænder ud under knap så høj blæsehastighed og temperatur, og derved nemmere kan blæses af herden ved ny opstart.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Skide piller..
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2017, 22:20 »
Ja det er præcis det der er problemet, fyret køre med (antager jeg) 100% blæs. Og det du beskriver er netop det jeg efterlyser, men hvor dælen finder jeg mon den menu?, synes jeg har været alt igennem på min v6,83 styring, så jeg kan få reduceret blæs under nedluk.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Skide piller..
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2017, 22:52 »
Hej,

Jeg mener at kunne huske at det er renseblæs der blev brugt til blæs under nedluk, inden det blev et justerbart parameter, eller også var det "Kompressorluft" under "07. Rensning".

Hilsen
Michael

Ja det er præcis det der er problemet, fyret køre med (antager jeg) 100% blæs. Og det du beskriver er netop det jeg efterlyser, men hvor dælen finder jeg mon den menu?, synes jeg har været alt igennem på min v6,83 styring, så jeg kan få reduceret blæs under nedluk.
« Senest Redigeret: Okt 22, 2017, 22:53 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Skide piller..
« Svar #8 Dato: Okt 22, 2017, 23:10 »
Desværre, almindelig rense luft står pt. til 50% (mens blæserluften visuelt under nedluk i hvert fald er  dobbelt så kraftig). Hmm.. ærgerligt der ikke kan skrues ned for sidstnævnte.

Redigeret, eller sådan ser det ud, men måske er det øjet der snyder, så jeg prøver lige at sætte renseblæs ned til 25% i tilfælde at det hænger sådan sammen at blæserluften ved "renseblæs" og "rense nedluk" - følges ad.

Udgangene til kompresserrens L5 og L6 er underlig nok optaget af "noget andet" ? (og det andet er  vvb og pumpe fandt jeg så ud af) Hvor pokker sætter man mon så kompresserrens til, hvis man en dag mod forventning skulle blive fristen?
« Senest Redigeret: Okt 22, 2017, 23:24 af Frank Chr. »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Skide piller..
« Svar #9 Dato: Okt 23, 2017, 05:50 »
Desværre, almindelig rense luft står pt. til 50% (mens blæserluften visuelt under nedluk i hvert fald er  dobbelt så kraftig). Hmm.. ærgerligt der ikke kan skrues ned for sidstnævnte.

Redigeret, eller sådan ser det ud, men måske er det øjet der snyder, så jeg prøver lige at sætte renseblæs ned til 25% i tilfælde at det hænger sådan sammen at blæserluften ved "renseblæs" og "rense nedluk" - følges ad.

Udgangene til kompresserrens L5 og L6 er underlig nok optaget af "noget andet" ? (og det andet er  vvb og pumpe fandt jeg så ud af) Hvor pokker sætter man mon så kompresserrens til, hvis man en dag mod forventning skulle blive fristen?

Du går ind og slukker for f.eks. udgang L6 i den menu hvor du ikke skal bruge funktionen,
og derefter ind i menu rens og aktiverer L6 til kompressor rens.
Hvis du ikke har varmt vands prioritering kunne du med fordel tilslutte cirkulations pumpen til udgang L5  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Skide piller..
« Svar #10 Dato: Okt 23, 2017, 08:39 »
Desværre, almindelig rense luft står pt. til 50% (mens blæserluften visuelt under nedluk i hvert fald er  dobbelt så kraftig). Hmm.. ærgerligt der ikke kan skrues ned for sidstnævnte.

Redigeret, eller sådan ser det ud, men måske er det øjet der snyder, så jeg prøver lige at sætte renseblæs ned til 25% i tilfælde at det hænger sådan sammen at blæserluften ved "renseblæs" og "rense nedluk" - følges ad.

Udgangene til kompresserrens L5 og L6 er underlig nok optaget af "noget andet" ? (og det andet er  vvb og pumpe fandt jeg så ud af) Hvor pokker sætter man mon så kompresserrens til, hvis man en dag mod forventning skulle blive fristen?

Det gør man ikke uden også at blive fristet af en ny styring!

Nej faktuelt - Som jeg husker det, havde man kun 2 "ekstra" udgange på en V6. Så skulle man have kompressorens, VVB og Pumpe styring, satte man en løs pumpestyring direkte i en følerlomme i kedlen. Så blev denne udgang frigivet til Kompressor. Problemet med denne pumpestyring var en, ikke justerbar hystrese, men derudover virkede den fint. Jeg kørte med det i 2 år inden jeg skiftede styring.

De må kunne købes billigt brugt. Jeg må feks. have en liggende (ved dog ikke hvor).
« Senest Redigeret: Okt 23, 2017, 08:41 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Skide piller..
« Svar #11 Dato: Okt 25, 2017, 09:40 »
Du har fuldstændig ret Sopfus der er kun to udgange, den ene er i brug til pumpen, den anden til vvb-priotering.

Og ja renseblæs og rense nedluk er ens når vi snakker blæserhastighed, så har jeg lært det.

Jeg må nok leve med lidt udfordringer ind til de egepiller er opbrugt, for uanset hvad jeg gør, inden for intervallet 25 - 50% blæs, bliver asken enten ikke blæst af. eller osse brænder asken sammen.

Ps. Normalt køre jeg netop med renseblæs på 50% i 4 sek. hver 15 min. og det har hidtil virket upåklageligt, også ved nedluk med de gode piller jeg ellers bruger.
« Senest Redigeret: Okt 25, 2017, 10:23 af Frank Chr. »

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Skide piller..
« Svar #12 Dato: Okt 27, 2017, 23:06 »
Skylder vist en opdatering  :)

Så fik jeg nogenlunde styr på egetræspillerne. Renseblæs(rense-nedluk) endte på 2 sek. hver 15 min. med 65% blæs, så brænder asken ikke sammen og det meste kan blæses af ved nedluk.

PS. Lige en ud af kroppen oplevelse (advarsel) ved renseblæs(rense-nedluk) på fx. kun 25% blæs, så kan hele forkammeret fyldes med et kæmpebål der kan stå op og udenover kedlen når man åbner låget.