Forfatter Emne: Defekt eltænder=askeskuffe fyldt med piller  (Læst 2000 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Defekt eltænder=askeskuffe fyldt med piller
« Dato: Aug 04, 2017, 16:13 »
Hej.....

Min eltænder er lige "stået af", efter 712 optændinger.

Hvor mange optændinger kører fyret?
Det har væltet piller ind... askeskuffen var fyldt :-\

Kan jeg undgå det næste gang?
« Senest Redigeret: Aug 04, 2017, 16:28 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Defekt eltænder=askeskuffe fyldt med piller
« Svar #1 Dato: Aug 04, 2017, 17:49 »
Jeg skal ikke afvise at eltænder er i UDU, men problemet her er fejl med lysføler.

Fyret ser lys hvor der ikke er noget og går derfor i drift. Da det ikke bliver varmt vælter der derfor piller ind.

Skriv gerne lidt mere om styring/version og observer, evt. ved tænding hvor mange lux den viser og hvornår. Nu skal du nok overvåge, for et fyr med defekt lysføler er potentielt lidt farligt.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Defekt eltænder=askeskuffe fyldt med piller
« Svar #2 Dato: Aug 04, 2017, 18:13 »
Fejlmeldingen var: "Alarm ingen brændsel"

Eltænderen var defekt.

Efter jeg har monteret en ny, kører det upåklageligt.
« Senest Redigeret: Aug 04, 2017, 18:17 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Defekt eltænder=askeskuffe fyldt med piller
« Svar #3 Dato: Aug 04, 2017, 19:34 »
Som jeg skrev kan eltænderen godt være i UDU, men for at fyret skal blive fyldt med piller skal fyret jo tro at der er ild. Det konstateres via lysføler og den har af en eller anden grund ikke virket hos dig. Derfor er fyret blevet fyldt med piller.

At fyret så melder ingen brændsel er så fordi den på et eller andet tidspunkt ikke har kunnet se lys, hvor den ellers gjorde det.
Havde det været fejl på eltænder skulle fyret have skrevet noget i stil med "fejloptænding".
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt