Hej Dan,
Det kan ikke skyldes at pumpen skal arbejde hårdt for at presse vandet gennem shunten, tværtimod.
Når der ikke er særligt meget forbrug (læs=lille samlet åbning mellem fremløb og retur), vil trykket stige, og pumpen regulere ned.
Hvis forbruget stiger (læs=større samlet åbning mellem fremløb og retur), vil trykket falde og pumpen regulerer op for at holde trykket.
Så - dit problem må findes i den samlede åbning mellem fremløb og retur, som er summen af åbninger i:
- Shunt ventil
- VVB
- Gulvvarme kredse
- Radiatorer
- Evt. tværløb mellem fremløb og retur, for at holde en lang streng "i live".
Prøv at lukke alle radiatorer, alle gulvvarme kredse, shunt ventilen og cirkulationen gennem VVB'en.
Check så om der stadig er højt forbrug på pumpen.
Hvis der er det, så må der også være cirkulation af varmt vand i rørerne, og så kan du følge "fejlen" (tværløbet mellem fremløb og retur) baglæns, ved at følge temperaturen i returen, fra kedlen og baglæns.
Jeg håber at du forstår hvad jeg mener
Hvis der ikke er højt forbrug på pumpen efter at alt er lukket, så åbner du for én ting ad gangen, og finder derved synderen.
- Start med VVB'en
- så shunt ventilen
- så gulvvarme kredse, en efter en
- så radiatorer, en efter en
Hvis der stadig er højt forbrug efter at alt er lukket og der ikke er cirkulation i systemet (læs=returen er kold), er pumpen defekt.
Hilsen
Michael
Hej Schilling
Har også installeret en Grundfos Alpha 2 pumpe på mit spritnye anlæg. 22W lyder som meget højt. Står pumpen på auto ellers vil den ikke regulere ned og hvor meget er der åbnet for kedel shunten. Min kedel shunt er kun meget meget lidt åbent og 2-3 radiatorer kører. Efter et par dage faldt pumpen til 7-8W.
Hej 1000holmes
Ja pumpen står på auto, min shunt er en termostat styret gad vide om det kan være der for. Hvis den skal arbejde for meget for at presse det igennem den?