Forfatter Emne: Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.  (Læst 3491 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Pillefyr Nielsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +1/-0
Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.
« Dato: Jan 16, 2017, 11:22 »
Jeg mangler noget professionel hjælp. Er der en som kan hjælpe mig med at få indstillet mit pillefyr (Woody / 10kw).
Har i december 2016 skiftet piller og har lige siden haft et overforbrug, i forhold til de piller jeg brugte før, og jeg har masser af uforbrændte piller i askeskuffen. Desuden slukker brænderen aldrig, og efter skærmen på min styring (10-er) er den sjældent under en ydeevne på 30%.
Så – hvis der en professionel pillefyrsmand/dame der kunne hjælpe. Jeg er bosat i Tommerup på Fyn og kan kontaktes på mail: erik@hendrich.dk.
Med venlig hilsen
Erik Nielsen

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2017, 12:12 »
Hej har du lavet 6 min afvejet de nye piller ?
« Senest Redigeret: Jan 16, 2017, 12:13 af nasty »
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2017, 12:16 »
Hej Erik
Jeg kan anbefale dig at justere fyret selv, det er ikke så vanskeligt.

Fyret stoppes ned, og der afvejes piller.
Fyret startes op, og låses fast til 10% og så justeres luften.
Så låses fyret til 50% og luften justeres, og helt det samme gøres ved 100%

Man får generelt de bedste indstillinger når men selv ved hvordan det skal gøres.

Jeg kommer forbi Tommerup, men det er ikke så ofte og helt sikkert ikke de næste 2 uger.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Pillefyr Nielsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2017, 17:40 »
Foreløbig tak for hjælpen. Det har givet mod på at prøve selv.

Jeg har afvejet piller to gange med det samme resultat 1608 gram, med de gamle piller var resultatet 1598 gram, og derfor var jeg af den overbevisning, at det bare var at kører derudaf.

Hvor i manualen kan jeg se hvordan jeg fastlåser på henholdsvis 100% - 50% og 10% så jeg kan justere luften, eller kan du fortælle mig, hvor jeg går ind i styringen. Styringen navn er vistnok "V10", hvis der er noget som hedder det.

Med venlig hilsen
Erik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2017, 17:50 »
Foreløbig tak for hjælpen. Det har givet mod på at prøve selv.

Jeg har afvejet piller to gange med det samme resultat 1608 gram, med de gamle piller var resultatet 1598 gram, og derfor var jeg af den overbevisning, at det bare var at kører derudaf.

Hvor i manualen kan jeg se hvordan jeg fastlåser på henholdsvis 100% - 50% og 10% så jeg kan justere luften, eller kan du fortælle mig, hvor jeg går ind i styringen. Styringen navn er vistnok "V10", hvis der er noget som hedder det.

Med venlig hilsen
Erik


V10 er med trykfølsom skærm, og i menu REGULERING kan du låse effekten,
ved at sætte min og max på samme %
Manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/V10-JAN-2014-lo.pdf
Se side 23  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Pillefyr Nielsen

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2017, 17:59 »
Det var lige nøjagtigt "menu REGULERING" jeg ledte efter. Jeg troede også jeg kunne læse på side 23, hvor jeg skulle ind og låse blæseren, men nu ved jeg hvad jeg skal bruge lørdagen på.

Endnu engang 1000 tak for hjælpen.

Jeg vender tilbage med resultatet efter weekenden.

Hilsen Erik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2017, 18:07 »
Det var lige nøjagtigt "menu REGULERING" jeg ledte efter. Jeg troede også jeg kunne læse på side 23, hvor jeg skulle ind og låse blæseren, men nu ved jeg hvad jeg skal bruge lørdagen på.

Endnu engang 1000 tak for hjælpen.

Jeg vender tilbage med resultatet efter weekenden.

Hilsen Erik

Når du går i gang med indstillingen, så brug rigtig lang tid på hver indstilling.
Gerne ½ timer på hver  :)
Til 100% drift, kan det være du skal lufte lidt ud  8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Frank Chr.

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1344
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Uforbrændte piller og for højt forbrug af piller.
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2017, 19:27 »
Nu er brænderen vel skruet ordentlig fast  ;) Jeg har ved flere lejligheder opdaget en løs brænder der trak eller blæste falsk luft ind eller ud, umulig at finjusterer forbrændingen på.  :)