Forfatter Emne: Pumpe prob  (Læst 3781 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Pumpe prob
« Dato: Dec 30, 2016, 09:35 »
Her til morgen var min smedegaard 25-40 gået i selvsving (hurtig grøn diode).
Det har den gjort et par gange før, men der hjalp det med et par on/off cykler.
Ikke denne gang.
Jeg fik pillet pumpen af og sat den direkte til strøm. Ingenting.
Så fik jeg skubbet til skovlen og sat strøm på igen, og så kom der gang i den.

Er den vad at stå af, eller var der bare grus i maskineriet?
Jeg fyldte vand på i forgårs, ved ikke om det har noget at sige.

To supplerende spørgsmål.
Hvad bør trykket være i systemet?
Hvis jeg skal have ny pumpe er der så nogen reel forskel på smedegaarg simflex 25/40 og en alpha 2?

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Pumpe prob
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2016, 09:48 »
Trykket skal jo bare være højt nok, så der er nok til den øverste radiator/vvb. Normalvis kører man vel med 1-1.5 bar maks. Er der ikke en 1.sal burde 0.5 bar jo være alt rigeligt.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Pumpe prob
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2016, 10:02 »
Til et almindeligt hus er det ganske typisk med 0,5bar i ekspantionsbeholderen, og så bestemmer højden hvor meget tryk der skal i anlægget. 0,1 bar pr meter som minimum, men naturligvis aldrig under 0,5bar.

Min tommelfingerregel:
0,5bar i ekspantionsbeholder, 1bar er fint til et enkelt plan, 1,5bar til 2plan
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pumpe prob
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2016, 14:32 »
Tak for svar, jeg er på 1.2 bar ca. i 2 plan.

Er der nogen bud på min pumpe problematik?

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Pumpe prob
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2016, 15:11 »
Overhovedet ikke, men var jeg i dine sko ville jeg nok, inden alt for længe, indkøbe en ny, og lægge på hylden. Du ved godt, den slags bryder altid helt ned en søndag aften, i minus 15gr.  ;)
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pumpe prob
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2016, 15:21 »
Ja, det er nok en god ide.

Har du noget at sige mht. Smedegaard vs Grundfoss?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Pumpe prob
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2016, 15:57 »
Hej,

Jeg har to Simflex og en Alpha i mit system.
Simflex på gulvvarme kredsene i stueetagen og som generel cirkulationspumpe på anlægget, Alpha'en sidder på gulvvarmen til udestuen.
Generelt er de to pumper "to alen af ét stykke", altså meget ens  ;)
Der er lidt flere "krummelurer" i Alpha'en, til gengæld er mindste el-forbrug marginalt mindre i Simflex'en.
Jeg har aldrig haft brug for de ekstra features i Alpha'en, men da de to pumper i princippet fungerer lige godt, er det for mig mere et spørgsmål om hvilken der er billigst på dagen  ;)

Hilsen
Michael


Her til morgen var min smedegaard 25-40 gået i selvsving (hurtig grøn diode).
Det har den gjort et par gange før, men der hjalp det med et par on/off cykler.
Ikke denne gang.
Jeg fik pillet pumpen af og sat den direkte til strøm. Ingenting.
Så fik jeg skubbet til skovlen og sat strøm på igen, og så kom der gang i den.

Er den vad at stå af, eller var der bare grus i maskineriet?
Jeg fyldte vand på i forgårs, ved ikke om det har noget at sige.

To supplerende spørgsmål.
Hvad bør trykket være i systemet?
Hvis jeg skal have ny pumpe er der så nogen reel forskel på smedegaarg simflex 25/40 og en alpha 2?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline lyrakken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pumpe prob
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2016, 16:46 »
Tak for det.

Tror bare jeg køber en Smedegaard så, så er det plug n' play.

Så håber jeg bare at vandslangen ikke falder af når jeg fylder vand på... Igen.

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Pumpe prob
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2016, 20:08 »
Tak for det.

Tror bare jeg køber en Smedegaard så, så er det plug n' play.

Så håber jeg bare at vandslangen ikke falder af når jeg fylder vand på... Igen.

Ifølge vvs eksperten i Randers så holde Alpha 2 pumpen ikke nær så godt som smedegaardpumpen og Google man det så er der faktisk mange der fraråder Alpha 2 pumpen. Min Alpha stod af efter 2 år og det er bare ikke godt nok. Har nu smedegaardpumpen simplex og det er en fin pumpe
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Pumpe prob
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2016, 20:09 »
Ja jeg har skam noget at sige, mon ikke forskellen ligger i om du er til blå eller rød.  ;D
Smedegård ligger som regel noget under grundfos rent prismæssigt, så der ville mit valg nok ligge.


Ja, det er nok en god ide.

Har du noget at sige mht. Smedegaard vs Grundfoss?
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted