Forfatter Emne: Hjälp med inställningar  (Læst 3594 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Emilsjogren

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjälp med inställningar
« Dato: Dec 28, 2016, 19:19 »
Hej!
Nån som vill kolla hur mina inställningar ser ut?
Känns som om min förbrukning är väldigt hög...
Värmer ca 120 m2 dåligt isolerat hus...

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=emilsjogren

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4499
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2016, 20:10 »
Hej Emilsjogren

Man kan se meget ud fra graferne i Stokercloud, men det kan ikke stå alene, det skal holdes op imod hvordan fyret og installationen er monteret.
Forbruget udregnes ud fra tallet som du har indtastet i autoberegneren, så det kan passe men det kan også være helt hen i vejret. Så inden vi kan komme ind på dit forbrug, skal vi vide hvor mange piller fyret bruger i virkeligheden, og det skal vi holde op imod det tal styringen kommer frem til.

Umiddelbart svinger ydelsen og temperaturen på fyret lidt mere end jeg ville ønske. Det kunne være din PI der skal stilles på, men det kan også være en fejlplaceret kedelføler eller en gammel støbejernskedel, eller måske shunten er en dårlig type.

Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2016, 20:51 »
Hej!
Nån som vill kolla hur mina inställningar ser ut?
Känns som om min förbrukning är väldigt hög...
Värmer ca 120 m2 dåligt isolerat hus...

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=emilsjogren

Din P faktor i den vejrkompenserede kreds er for stor.
Prøv 1 måske mindre  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Emilsjogren

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2016, 13:40 »
Är det rimligt att fläkten är 11% 15% 12%  för de olika driftslägen? Jag har högt skorstenstryck..(1,5 kw för 10% drift på 10kw panna.)

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4499
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2016, 14:24 »
Är det rimligt att fläkten är 11% 15% 12%  för de olika driftslägen? Jag har högt skorstenstryck..(1,5 kw för 10% drift på 10kw panna.)
jeg ved ikke helt hvad du mener.. Hvis din blæser står til 11 ved 10%drift 15 ved 50%drift 12 ved 100% drift, ja så er der helt sikkert noget galt.
Du må heller ikke have overtryk i skorstenen, det går slet ikke. Den skal suge med minimum 5-10pa
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Emilsjogren

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2016, 14:45 »
Kanske dragbegränsaren är fel inställd? Hur ska den fungera vid högt drag?

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4499
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #6 Dato: Dec 29, 2016, 16:31 »
Højt træk, er det modsatte af højt tryk  :)

Trækstabilisatoren skal åbne når der er højt træk i skorstenen, typisk begynder den at åbne lidt omkring 5pa, men det kommer også an på hvordan den er justeret.

Den skal være monteret i samme rum som fyret, ellers har den ingen virkning. Den skal sørge at luften til ilden er stabil, der er nemlig intet der måler på luften.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Emilsjogren

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #7 Dato: Dec 29, 2016, 17:32 »
Dragbegränsaren var fel inställd. Öppnade sig inte alls trots jättehögt drag. Jag har justerat den nu så den verkar fungera... Tyvärr hade jag just gjort klart injusteringen....

Funkar det att köra 10 kw brännarna  med 1 kw som min. Effekt?  Hur lågt ställer ni er min. Effekt?

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4499
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #8 Dato: Dec 29, 2016, 18:19 »
Hvis du ikke har problemer med 1kW, så er det da helt fint. 1kW er bare ikke ret meget energi, og kedlen er kun testet ned til minimum omkring 2,5kW så virkningsgraden er nok ikke ret god ved 1kW.

Jeg kører med 2,5kW som minimum, men jeg har naturligvis også større kedel, brænder og større hus.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Emilsjogren

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #9 Dato: Dec 29, 2016, 18:59 »
Jag ska göra en ny injistering av lågan om en liten stund. Sen får vi se hur pannan fungerar...

Om minsta Effekt är för låg slocknar väl lågan av sig själv?

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4499
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Hjälp med inställningar
« Svar #10 Dato: Dec 29, 2016, 19:41 »
jeg ved ikke om jeg forstår det rigtigt, men fyret må ikke gå ud ved 10%, så ender du med alarmen "ingen ild" og så starter det ikke før alarmen er af-stillet.

Fyret skal kunne køre problemfrit mellem 10 og 100% Det er bedre at stille 10% højt, så slukker fyret bare på overtemperatur, men tænder selv når vandet igen er koldt nok.

Hvis man ikke har brug for ret meget varme, er det smartere at anvende "timer" eller rum termostat.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html