Hmm, laddomat 11-30 antyder en akkumuleringstank...
...det er absolut
ikke nødvendigt på et NBE træpillefyr.
Akkumuleringstank er noget man installerer når man har en varmekilde (fyr) som ikke kan reguleres i sin varmeafgivelse, f.eks. et fastbrændselsfyr (vedpanna).
NBE pellets bränare er fuldt modulerende og skal derfor
ikke monteres med akkumuleringstank.
Hvis årsagen er at du vil kunne fyre med både pellets bränare og vedpanna så bør pellets bränar pannan monteres
efter akkumuleringstanken, så akkumuleringstanken kun er til vedpannan.
Vejrkompensering (väderkompensation) består af en 2- eller 3-vejs motorventil som skal tilsluttes til 2 ledige udgange i styringen (frit valg).
Derudover skal der bruges en temperaturindgang til at måle den regulerede fremløbstemperatur (T6) og evt. en udetemperaturføler (T5), hvis ikke udetemperaturen hentes via internettet.
Her er en vejledning i montering
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Vejr-kompenseringsventil-montering-v7-v10-DK.pdfHilsen
Michael
Behöver hjälp....
Ska laddpumpen(laddomat 11-30) kopplas till boxen?
Var i boxen ska vädenkompensationen kopplas?
Tack på förhand.