Hej,
Det det egentligt drejer sig om, er at der ikke dannes kondens i kedlen.
Kondensvand blandet med soden giver svovlsyre, og det ætser/tærer kedlen.
Det der kan danne kondens i kedlen er:
Koldt returvand i større mængder
Dårligt røggasflow i kedlen
Hvis du holder din retur over 45 grader i en Opop kedel, er du ikke i farezonen.
Det med stor forskel mellem fremløb og retur, det er ren ammestuesnak i henhold til kondens, men kan give mening i forhold til spændinger i kedlen, selv om der skal meget stor forskel til for at give problemer.
En simpel og funktionel løsning på returvands temperaturen, er et tværløb mellem fremløb og retur, reguleret enten af en manuel ventil, eller en termostatventil med fjernføler, placeret på returen til kedlen.
Hilsen
Michael
Nu kan det godt være jeg breder mig lidt udenfor emnet, men jeg kom til at snakke om retur temperatur på en pladejernskedel og hvad den skulle være. Jeg kan se at scotte anbefaler at returen skal være min. 45degC, men andre siger 60degC i returen. En gut hos Hedestoker sagde at det drejede sig om at forskellen mellem frem og retur ikke måtte blive mere end 20degC og at det nemmeste var at justere det med en manuel 3-vejs ventil. Hvad er jeres anbefalinger og erfaringer?. Helst ville jeg egentligt køre med fyret stillet til 60-65degC, så det passer med fremløb til radiatorer og VVB, og så shunte manuelt til 40-45degC.