Forfatter Emne: baxi 15 hjælp evt forklaring  (Læst 16861 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline hansjakob

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
baxi 15 hjælp evt forklaring
« Dato: Jan 08, 2017, 16:15 »
Hej der har været en hjælper kigger jer over skulderen her inde. nu har jeg brug for hjælp
jeg blev hus ejer med et multiheater 15 baxi. og køre med en alpha 2 danfoss cikulations pumpe.
jeg syns det kniber med og få varme nok ind i huset jeg har danfoss link system på min radiatore som er sat til 21 grader i dag timerne og 18 nå vi går i seng.
jeg køre på med frem løb på 75 grader og en ratur på ca 64 grad kan svinge lidt hvis der bliver brugt varm vand.nå jeg køre på auto
jeg kan ikke få rumteper tur op på mere ind 20.4 grader
og her er mit spøgsmål skal jeg sætte noget konstant vand cikulation på i sted så den skifter vande hurtiger ?? eller skruge op for fyret ??
har lufter ud i systemet.

håber nogle der kan hjælpe
venlig hilsen nybegynder.


Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: baxi 15 hjælp evt forklaring
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2017, 17:25 »
Jeg har før set nogle rør i et ældre hus, hvor rørene var helt kalket til. Problemet var utæt installation og så havde men jo igennem menge år spædet til med vand, og så vil kalken udfælde sig.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1087
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: baxi 15 hjælp evt forklaring
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2017, 17:34 »
Hej
Ja din pumpe kan godt køre konstant hastighed, tjek manualen.
Jeg vil ikke sætte fyret højere end 75 gr, men kan det ikke følge med eller??

21 gr er ikke meget, hvorfor sætter du dem ikke noget højere hvis du fryser?
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: baxi 15 hjælp evt forklaring
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2017, 17:40 »
Hej,

Jeg ville også starte med at sætte dine Danfoss link termostater til f.eks. 22oC og så se om temperaturen sneg sig op på 21,4o;)
Det ville i givet fald ikke være første gang at en termostat havde en "afvigelse" på 0,6o;)

Hvis det ikke hjælper at skrue op for termostaterne, så kan du begynde at lede andre steder.

Hilsen
Michael


Hej
Ja din pumpe kan godt køre konstant hastighed, tjek manualen.
Jeg vil ikke sætte fyret højere end 75 gr, men kan det ikke følge med eller??

21 gr er ikke meget, hvorfor sætter du dem ikke noget højere hvis du fryser?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline hansjakob

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: baxi 15 hjælp evt forklaring
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2017, 18:47 »
hej jeg prøver og skruge op for termostaterne og ser om der sker noget eller varmen for bliver ned.
jeg køre 75 grader og syns jeg for meget beder forbræning ind da jeg over tog huset hvor man da kun køret 60 og asken var nærmeste klistet. og sort men det har jeg rimlig styr på og har en fin hvis aske. så det fik jeg ændert og ranse hele kedlen for ca 1/2 cm slakker og ja hvad der tilhøre ;)

der jeg har lidt tanker, er jeg har gulv varme i badeværelset  og elles radiatore i huset om mit vand løber for langsomt i røren ??
men det burte auto fotionen finde ud af

pt køre jeg 14-16 dag på et magasin piller (ca200 kg ) tror det ok forbrug ??

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 362
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: baxi 15 hjælp evt forklaring
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2017, 20:18 »
Hvis du har svært ved at holde varmen, ville det måske være smart at slå natsænkning fra.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: baxi 15 hjælp evt forklaring
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2017, 20:54 »
Om dit forbrug er fornuftigt, er meget svært at gætte på. For at komme med fornuftigt bud skal man kende hys type, isolering grad, installation og forbrugsmønster.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline DBS

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: baxi 15 hjælp evt forklaring
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2017, 04:58 »
Hvad farve har din aske, synes jeg kan læse mig til at du skriver, at du har en fin hvid aske?

Normalt siger man, at asken skal have samme farve som kaffegrums.


Offline thy

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: baxi 15 hjælp evt forklaring
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2017, 16:59 »
hej jeg prøver og skruge op for termostaterne og ser om der sker noget eller varmen for bliver ned.
jeg køre 75 grader og syns jeg for meget beder forbræning ind da jeg over tog huset hvor man da kun køret 60 og asken var nærmeste klistet. og sort men det har jeg rimlig styr på og har en fin hvis aske. så det fik jeg ændert og ranse hele kedlen for ca 1/2 cm slakker og ja hvad der tilhøre ;)

der jeg har lidt tanker, er jeg har gulv varme i badeværelset  og elles radiatore i huset om mit vand løber for langsomt i røren ??
men det burte auto fotionen finde ud af

pt køre jeg 14-16 dag på et magasin piller (ca200 kg ) tror det ok forbrug ??

Tja hvis du kun bruger ca 100kg i ugen så må det også være begrænset hvor varmt du har det...
Ellers meget godt isoleret..

Helt enig med at termostaten,bør kunne skrues op og så må der ske en ændring ellers er der noget der driller..