Hejsa.

Har en kammerat hvis far som passede forældrenes pillefyr døde i sommer.
Kammeraten er ved at starte sin mors fyr op. Desværre trods fyret kører 100 % kan udgangstemperaturen kun komme op på 34.6 grader. Røgtemp. 95 grader.
Er der nogen kloge mennesker der kan hjælpe ham...
Mvh.

Karsten
Woody-scotte
16 kwh

http://www.stokercloud.dk/dev/karras.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Biomax 16
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2016, 19:42 »
Vil tro luft og pille mængden ikke passer , hvordan ser asken og kedelsider ud ?
Kunne tænkes at der skal flere piller eller mindre luft til forbrændingen .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Biomax 16
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2016, 21:00 »
Du skal være opmærksom på at hvis hele systemet har været kølet helt ned, så kan det godt tage mange timer at få varmen op
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Biomax 16
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2016, 21:45 »
For at hjælpe kræver det indsigt i fyr og installation.

Hvis der er en effektiv shunt monteret, burde kedlen hurtigt komme op i temperatur. hvis shunten ikke virker eller slet ikke er monteret tager det tid at trække et koldt hus op i temperatur.

Det er også vigtigt at fyret får piller nok, det skulle gerne spise over 3,5kg i timen når det har fuld gas, og som Bjarne skriver skal luften passe til.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html