Forfatter Emne: Installation af blandeventil Danfoss TVM-H  (Læst 3039 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Installation af blandeventil Danfoss TVM-H
« Dato: Okt 12, 2016, 20:53 »
Hej

Jeg har tilføjet lidt mere gulvarme og har nu så meget at jeg har svært ved at holde retur temperaturen oppe, selv om ventilen er helt åben.
Jeg planlægger at tilføje en https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-Danfoss--Danfoss-TVM-H-1-Termisk-blandeventil-211485.html

Jeg har lavet en tegning af mit gamle og nye setup, er det en korrekt montering af en Danfoss TVM-H og er der andre ting som jeg skal tænke over ? 

  • Strøm-tee , har jeg behov for det for at sikre at mest muligt flow går igennem TVM-H ventilen?
  • en evt flow måler hvor skal den monteres henne ?

(Kan se at andre på forumet ind imellem har bøvlet med at få den til at fungere i første forsøg.)



Gammelt setup



Fra manuelen


http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Installation af blandeventil Danfoss TVM-H
« Svar #1 Dato: Okt 12, 2016, 21:01 »
Du kunne starte med at læse specs. så du er sikker på om den kan levere nok vand til at fyret yder maks.

Så skal du være opmærksom på at dine gulvvarmer jo bliver "snydt" når kedelkredsen ikke længere leverer tilstrækkeligt varme og så tænke over om det bliver en bestemt kreds der ikke får, eller om det er alle kredse der kommer til at mangle lidt (da du jo nok ikke vil mærke det sidste).

Ser lige det er en 30kW du har! der kan jeg vist godt love dig at det ikke kommer til at du! den har ikke flow nok til det.

Som MHES, der anbefalede dig det i sin tid, ville jeg hvis det skal være 3-vejs ville jeg kigge på en vmv fra danfoss med ravi thermostat i stedet.
« Senest Redigeret: Okt 12, 2016, 21:11 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Installation af blandeventil Danfoss TVM-H
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2016, 21:16 »
til indput har jeg selv lige bygget lidt om (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7308.msg62585#msg62585) for at prioritere min shunt da jeg udvidede min rør til højere flow og skulle det være kunne man udvide det med en fjederbelatet kontraventil på huskredsen, så bliver der lidt mere tryk i kedelkredsen efter pumpen.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt