Hej alle

Baggrund
Jeg har haft et Woody Blackstar fyr i 3 år som kørte uden problemer.
Jeg havde selv bestemt hvordan det skulle laves, så jeg fik lavet det med 3 vejs ventil som skiftede når føleren i VVB kaldte på varme.

Men for 1 år siden brændte mit hus ned og jeg skulle så også have et nyt fyr, ville selvfølgelig have et magen til.
Det har jeg så også fået, men det er mere avanceret end det gamle, det nye har kompressor rens og vejrkompensering.
Det er så heller ikke strikket sammen på den måde jeg ville have valgt. (se tegning)



På alle tegninger fra fabrikanten sidder termostat til føler på VVB på fremløb, på mit sidder det efter VVB.
Har det noget at sige. ?
Hvad skal termostaten stilles på. ?

Termostaten på fremløbet står nu på 50 grader.
Er det rigtigt. ?

Jeg er koblet op til stokercloud, styring nr. 24438
Her kan man se at sneglydelse/6 minutter står til 1800 g, det er installatøren der har sat den til det og der kører også fint. næsten intet pilleforbrug og meget lidt aske.
Men her da jeg startede det op til vinteren, lavede jeg 2 prøvevejninger. 1. vejning viste 997g og 2. viste 989 gram.
Ændrede så tallet til 990 gram, men så gik det helt galt, pillerne susede bare igennem uden rigtig at blive brændt og der løb sod ud af rørrøret. (har sat det tilbage til 1800 g og det køre fint igen.
Men det er jo min måling der er den rigtig, hvorfor kan den ikke køre med den.
Når styringen viser at siloen er tom, er den stadigvæk halvfyldt.

Hilsen Regin Nielsen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Nyt fyr lidt forskellige spørgsmål
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2016, 16:36 »
Hej alle

Baggrund
Jeg har haft et Woody Blackstar fyr i 3 år som kørte uden problemer.
Jeg havde selv bestemt hvordan det skulle laves, så jeg fik lavet det med 3 vejs ventil som skiftede når føleren i VVB kaldte på varme.

Men for 1 år siden brændte mit hus ned og jeg skulle så også have et nyt fyr, ville selvfølgelig have et magen til.
Det har jeg så også fået, men det er mere avanceret end det gamle, det nye har kompressor rens og vejrkompensering.
Det er så heller ikke strikket sammen på den måde jeg ville have valgt. (se tegning)



På alle tegninger fra fabrikanten sidder termostat til føler på VVB på fremløb, på mit sidder det efter VVB.
Har det noget at sige. ?
Hvad skal termostaten stilles på. ?

Termostaten på fremløbet står nu på 50 grader.
Er det rigtigt. ?

Jeg er koblet op til stokercloud, styring nr. 24438
Her kan man se at sneglydelse/6 minutter står til 1800 g, det er installatøren der har sat den til det og der kører også fint. næsten intet pilleforbrug og meget lidt aske.
Men her da jeg startede det op til vinteren, lavede jeg 2 prøvevejninger. 1. vejning viste 997g og 2. viste 989 gram.
Ændrede så tallet til 990 gram, men så gik det helt galt, pillerne susede bare igennem uden rigtig at blive brændt og der løb sod ud af rørrøret. (har sat det tilbage til 1800 g og det køre fint igen.
Men det er jo min måling der er den rigtig, hvorfor kan den ikke køre med den.
Når styringen viser at siloen er tom, er den stadigvæk halvfyldt.

Hilsen Regin Nielsen

Hent en manual til din styring her http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
Følg så opstart vejledningen.
Din kedeltemperatur bør være 70 gr shunttemperatur 55 gr.
Er temperaturen for lav, er der risiko for kondens.
Temperaturen i vvb kan være 55 gr.
Om vvb ventilen er før eller efter vvb er uden den store betydning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Regin

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Nyt fyr lidt forskellige spørgsmål
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2016, 18:47 »
Tak for svar, men er der en forklaring på dette spørgsmål.

Min sneglydelse/6 minutter står til 1800 g, det er installatøren der har sat den til det og der kører også fint. næsten intet pilleforbrug og meget lidt aske.
Men her da jeg startede det op til vinteren, lavede jeg 2 prøvevejninger. 1. vejning viste 997g og 2. viste 989 gram.
Ændrede så tallet til 990 gram, men så gik det helt galt, pillerne susede bare igennem uden rigtig at blive brændt og der løb sod ud af rørrøret. (har sat det tilbage til 1800 g og det køre fint igen.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4459
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Nyt fyr lidt forskellige spørgsmål
« Svar #3 Dato: Okt 10, 2016, 19:06 »
Tak for svar, men er der en forklaring på dette spørgsmål.

Min sneglydelse/6 minutter står til 1800 g, det er installatøren der har sat den til det og der kører også fint. næsten intet pilleforbrug og meget lidt aske.
Men her da jeg startede det op til vinteren, lavede jeg 2 prøvevejninger. 1. vejning viste 997g og 2. viste 989 gram.
Ændrede så tallet til 990 gram, men så gik det helt galt, pillerne susede bare igennem uden rigtig at blive brændt og der løb sod ud af rørrøret. (har sat det tilbage til 1800 g og det køre fint igen.

Hvis du ændrer autoberegneren til det du afvejer, skal luften justeres forfra. Styringen er bare en stor regnemaskine  ;)
Du kan fint køre videre med den forkerte afvejning men skal være klar over at det forbrug som styringen skriver du har brugt slet ikke passer. Hvis du afvejer 900gram og der er indtastet 1800gram i autoberegneren skal forbruggsgraferne ganges med 2.
Der er nok også derfor at du tror at forbruget stiger når du indtaster det korrekte tal.

Det smarteste er at justere fyret korrekt, altså afveje piller indtaste tallet i autoberegneren og justere luften. Så er det nemmere at skifte piller for så skal der bare afvejes igen og teoretisk skal der ikke justeres på luften men da der er lidt forskel på de forskellige fabrikater kan lidt fin justering forkomme.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Nyt fyr lidt forskellige spørgsmål
« Svar #4 Dato: Okt 10, 2016, 19:13 »
Løsningen med RAVK termostat som retur på VVB på en scotte, er ikke velegnet, da fyret så ikke styre VVB.

Det kan godt fuskes, til at virke, men er bare ikke det mest optimale, når du har et fyr der kan selv.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt