Tilbagebrænd på scotte
« Dato: Okt 05, 2016, 10:34 »
Hej kloge hoveder  :)
Er der en der måske kan hjælpe mig med et råd?

Jeg har haft min scotte blackstar i et par år, og er i dag kommet hjem til en smelteslange der var brændt over. Jeg har nu renset fyret ned ( det var ikke snavset i forvejen), skiftet fotosensor, slange osv. Jeg har dog ikke undersøgt aftræk, da jeg havde besøg af fejer i sidste uge, så jeg går ud fra at aftræk er ok. Intern snegl kører også, så det er ikke bare en bunke piller der står og brænder.
Mit spørgsmål: hvad pokker for et velfungerende fyr til lige pludselig at spasse af? Jeg vedligeholder det regelmæssigt så det var ikke snavset.
Da jeg satte strøm på igen efter rengøring, stod der "varm skakt" i displayet. Kan det have noget at sige?
Er sgu helt nervøs for at tage tilbage på job igen, så er der noget jeg bør undersøge ud over ovenstående, eller bør jeg måske bestille et servicebesøg fra NBE?

Rigtig god solskinsdag til jer alle  :)
Med venlig hilsen
Thomas Anker

Opvarmer 179 m2
Scotte 10 kw ver. 6.79
Bs 1016 semirens
U-herd, komp.rens og snart med stokerkontrol :-)

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4493
  • Respekt optjent: +170/-24
    • mit fyr
Sv: Tilbagebrænd på scotte
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2016, 10:45 »
Der er kun en årsag til at det brænder tilbage, og der er fordi det ikke brænder frem  ;)

Tilstoppet kedel, røgrør eller skorsten kan være årsagen, men også blæseren er en hyppig synder specielt hvis det er typen med kondensator, denne er nemlig en sliddel.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Anker

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Tilbagebrænd på scotte
« Svar #2 Dato: Okt 05, 2016, 10:52 »
Der er kun en årsag til at det brænder tilbage, og der er fordi det ikke brænder frem  ;)

Tilstoppet kedel, røgrør eller skorsten kan være årsagen, men også blæseren er en hyppig synder specielt hvis det er typen med kondensator, denne er nemlig en sliddel.

Tjaa...
Det er jo naturligvis vise ord  :) det skal jo brænde éen vej  :)

Har undersøgt de ting du nævner med undtagelse af blæseren. Kan høre at den kører nu hvor fyret er sat i gang igen, så håber på det bedste  :)
Med venlig hilsen
Thomas Anker

Opvarmer 179 m2
Scotte 10 kw ver. 6.79
Bs 1016 semirens
U-herd, komp.rens og snart med stokerkontrol :-)

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4493
  • Respekt optjent: +170/-24
    • mit fyr
Sv: Tilbagebrænd på scotte
« Svar #3 Dato: Okt 05, 2016, 11:23 »
Sæt skakt alarmen så lavt som overhovedet muligt, selv om det er irriterende at den stopper på "høj skakt temp" så er det meget bedre end at den brænder tilbage.

Fint at du får stokerkontrol, det giver en unik mulighed for at se om problemet er opstået pludselig, eller om det er tæt på flere gange.
« Senest Redigeret: Okt 05, 2016, 11:25 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html