Den billede du har lagt op er lidt utydelig, du kan se hvordan du skal montere her på side 13,
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/4.99-woody.pdfEllers så monterer du det sådan her, nummer på terminaler er fra venstre side på din billede, lus mellem 1 og 2, 3 til den ene ledning fra fotocelle, 4 fælles med den anden ledning fra fotocelle og ledning fra skaktføler, 5 den anden ledning fra skaktføler, 6 og 7 er til røgtemperatur føler, ikke nødvendig, 8 og 9 er til kedeltemperaturføler som skal monteres i dyklomme i toppen af kedel, 10 til 13 er til iltstyring og dem skal du ikke bruge.
I terminalerne til højre på printet, der monterer du den ene ledning fra eltænder i nummer 1 fra venstre, nummer 2 er til intern snegl i brænder, er der sådan en på en TB mini? hvis ikke så skal den ikke bruges, nummer 3 er til blæser er din blæser med kondensator så monterer du en ledning fra den sammen med, nummer 4 er fælles nul til eltænder, evt. intern snegl og blæser, nummer 5 er jordforbindelse til brænder, 6 og 7 er til ekstern snegl, 8 jord til den, 9 og 10 er strøm fra overkogningssikring og 11 jordforbindelse.
Hvis din blæser er med kondensator og den kører den forkerte vej, så tager du ledningen fra terminal nummer 3 til blæser og bytter med ledningen på den anden side af kondensatoren.
Håber at det hjælper dig til at få varme på igen.