Forfatter Emne: mærkelig fejl efter opdatering til version 0640  (Læst 1801 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Hayabusa

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
mærkelig fejl efter opdatering til version 0640
« Dato: Okt 08, 2016, 14:12 »
Hejsa I gæve gutter!
Vil lige dele en underlig fejl efter opdatering til version 0640 igår. Min pumpe startede ikke op under drift. Sidder på L5 og jeg kunne aktivere den i manuel. På styrings billede stod den til on, men intet power til pumpen.
Under drift skiftede jeg ledninger til L12 og også under menu pumpe. Så kom der liv i pumpen.
Er der nogen af jer der har oplevet ligende??
Udgang på print virker jo i manuel, men ikke styrings mæssigt.

Håber I kan hjælpe her.
Og desværre er min styring ikke på nettet for tiden

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: mærkelig fejl efter opdatering til version 0640
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2016, 13:10 »
Hejsa I gæve gutter!
Vil lige dele en underlig fejl efter opdatering til version 0640 igår. Min pumpe startede ikke op under drift. Sidder på L5 og jeg kunne aktivere den i manuel. På styrings billede stod den til on, men intet power til pumpen.
Under drift skiftede jeg ledninger til L12 og også under menu pumpe. Så kom der liv i pumpen.
Er der nogen af jer der har oplevet ligende??
Udgang på print virker jo i manuel, men ikke styrings mæssigt.

Håber I kan hjælpe her.
Og desværre er min styring ikke på nettet for tiden

Hej,

Kan det tænkes at du har haft stikket til brænderen afmonteret i forbindelse med dette?

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline Hayabusa

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: mærkelig fejl efter opdatering til version 0640
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2016, 18:07 »
Hej Jens.
Har ikke haft stik af brænder under opdatering.  Lavede opdatering via sd kort. Kan det have gjort noget? 
Desværre lagde jeg ikke mærke til om pumpen virkede om fredagen, hvor jeg lavede opdatering.  Det var lørdag jeg så fejl.
Har virket efter jeg rykkede til udgang L12