Hej,

Jeg ville gerne have at mit fyr slukker når udetemp. er over en bestemt grænse, og starte igen når den falder hen mod aften.

Jeg syntes ikke rigtig jeg kan kloges af hvordan jeg skal sætte det op.

Jeg har ikke vejlkompenserings ventil på, men kun en ude tempføler, og jeg ønsker bare at fyret slukker ved feks. en ude temp på over 15 grader og tænder når ude temp falder til feks. 10 grader.

Kan det lade sig gøre, og hvis ja hvordan sætter jeg det op ?
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Vejrkompensering start stop
« Svar #1 Dato: Maj 14, 2016, 20:13 »
Brug ext. stoptemperatur i menu Kedel,
Sæt den til 15 gr, og sæt ext stop difference til 5 gr  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JACstoker

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Vejrkompensering start stop
« Svar #2 Dato: Maj 14, 2016, 20:26 »
Ha ha

Hold nu op....

Tak Michael  :) :) :) :)

Ak ja, Nogle gange ligger svaret lige foran fødderne, men det hjælper jo ikke hvis man ikke glo ned O0

Jeg har rodet rundt i den menu med vejrkompenseringen og har slet ikke kigget på kedel setup menuen.

Jeg har allerede sat det op, og det virker naturligvis  ;)
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.