Hej Leif,
VVB setpunkt på 57
oC er helt fornuftig
VVB diff inder på 10
oC er nok lige i overkanten, specielt med en stor VVB på 500 l, da vandet jo "bliver" i beholderen i lang tid når den er så stor.
Jeg ville nok gå efter en diff under på 6-7
oC, og med den størrelse betyder det at der skal tilføres en del kWh
Kedeltemp på VVB + 15
oC bør kunne fungere
Kedeltemp inder almindelig drift skal være høj nok til at opfylde to mål:
- Varmeanlægget kan afgive den nødvendige varme
- Returtemperaturen kan holdes høj nok til at kunne undgå kondens i kedel/skorsten
Hvilken temperatur der er nødvendig til dine radiatorer kommer helt an på deres størrelse og anlæggets pumpekapacitet.
Radiatorer beregnes efter varmenehovet ved en udetemperatur på -12
C og en fastlagt fremløbs- og returtemperatur, derfor er det svært at angive hvilken kedeltemperatur der er nødvendig hos dig når man ikke kender varmebehovet og radiatorernes størrelse
Typisk vil man dimensionere radiatorer efter en fremløbstemperatur på 60
oC, men det kan jo vælges anderledes.
Returtemperaturen er ligeleds afhængig af radiatorernes størrelse, jo større radiator, jo koldere retur.
Varmeafgivelsen til rummet kommer fra forskel mellem fremløbs-og returtemperatur ganget med mængden af vand, så man kan "lege" med forskellige scenarier.
Hvis man vil kunne køre med en lav fremløbstemperatur bør radiatorerne være store, men det giver så samtidig en lavere returtemperatur og kræver et større flow i anlægget.
Hvis man ønsker en høj returtemperatur bør radiatorerne være små, men det kræver igen et større flow i anlægget.
Det er altså ikke ligegyldigt hvordan man dimensionerer radiatorerne eller hele anlægget, og du kan finde lidt mere info her:
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1720/guide-varmeafgiversystemer.pdfHilsen
Michael
Opsæt:
60 rørs solfanger
Scotte 16KW på DOR24
begge på 500l VVB
200m² opvarming fordelt på 140m² gulvvarme i stue plan og 60m² radiatorer på 1. sal
senere tilkommer ca.50m² værksted/garage med radiator.
Hvad er jeres holdning til vvb temperatur og hvor stort udsving? 57°og 10° dif.? Er kedel temperatur på vvbtemp+15° under vvb drift, nok?
Kedel temperatur? Gulvvarmen klarer sig med 40° men er det nok til radiatorer?
Alt dette for at undgå formeget 'trial and error'
/Leif