Forfatter Emne: p og i opstart  (Læst 3134 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
p og i opstart
« Dato: Feb 22, 2016, 15:30 »
Hej
Er der nogen der kan forklare, den dybere mening med opstarts p og i værdierne i ver 10.0522
Lille jeg er nok røget af vognen her.

Hilsen Anders

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: p og i opstart
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2016, 15:49 »
For at du kan få gang i opvarmningen er der en opstarts PI
Når temperaturen nærmer sig ønsket kedeltemperatur, ændres PI tal til dine indstillede værdier.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: p og i opstart
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2016, 16:42 »
Hej Anders,

Ideen er at undgå at I-leddet bliver alt for stort i opvarmningsfasen og giver stort oversving.
Derfor er I-faktoren begrænset til 1/10 af hvad den normalt er og i stedet er P=10.
Det medfører at P-leddet giver 100% indtil 10oC før setpunktet og altså faktisk står for hele drifteffekten indtil da.
Når kedlen kommer tættere på setpunktet end de 10oC før, bliver P-faktoren stille og roligt proportionalt reduceret til det normale, mens I-leddet får sin almindelige værdi.
I praksis er I-leddet altså sat id af funktion indtil 10oC før setpunktet nås.

Hilsen
Michael


Hej
Er der nogen der kan forklare, den dybere mening med opstarts p og i værdierne i ver 10.0522
Lille jeg er nok røget af vognen her.

Hilsen Anders
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: p og i opstart
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2016, 18:00 »
Så blev jeg det klogere, det har heller ikke nogen betydning for mit velbefindende, men kurverne skal jo være iorden.  ;D
Syntes at det giver en urolig drift, længe efter opstart,
på den anden side, giver en rolig driftkurve ikke varme i stuen.

Hilsen Anders

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: p og i opstart
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2016, 19:47 »
Så blev jeg det klogere, det har heller ikke nogen betydning for mit velbefindende, men kurverne skal jo være iorden.  ;D
Syntes at det giver en urolig drift, længe efter opstart,
på den anden side, giver en rolig driftkurve ikke varme i stuen.

Hilsen Anders

Det gør det også i version 0522,

Forklaring fra versions historikken!
– Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led.

Faktuelt betyder det for nogle fyr i nogle situationer at I stakken hele tiden resættes til 0 og her af svingende drift mellem 50 og 59 grader (har set det stå på i mere end 2 timer). Bedste løsning er nedgradering til 0520 eller 0521. Alternativt håbe at V13 snart kommer til fri download.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt