Forfatter Emne: Blæser problem  (Læst 3112 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Blæser problem
« Dato: Feb 11, 2016, 18:26 »
 Hej gæve fyrbødere :)

Woddy v.10.468 køre med samme hastighed på blæser, 10-50-100% den skruer ikke op for blæsen, står bare og lyder som en "kutter" i alle trin :( Hvad kan det være?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blæser problem
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2016, 18:37 »
Kører den reelt samme hastighed ?
...eller er det bare dig der hører den samme "tuk-tuk" hele tiden ?

Du kan ikke nødvendigvis høre forskel på ændringer i blæserhastighed ved "tuk-tuk" lyden  ;)

Hilsen
Michael

Hej gæve fyrbødere :)

Woddy v.10.468 køre med samme hastighed på blæser, 10-50-100% den skruer ikke op for blæsen, står bare og lyder som en "kutter" i alle trin :( Hvad kan det være?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Blæser problem
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2016, 18:45 »
Den plejer at blæse noget kraftigere ved de 2 sidste trin, man plejer ikke at kunne høre impulserne nemlig.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Blæser problem
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2016, 19:03 »
Hvis blæseren kører samme hastighed på 50% og 100% som ved 10% må dit fyr ryge gevaldig meget, sker det ?

Hilsen
Michael

Den plejer at blæse noget kraftigere ved de 2 sidste trin, man plejer ikke at kunne høre impulserne nemlig.
« Senest Redigeret: Feb 11, 2016, 20:41 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline 8860

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 15
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blæser problem
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2016, 20:40 »
Hej prøv at tryk på de V10  og 16 system gå over i venst side og vælg avanceret drift visning, her kan du se hvad den køre med mvh jan

Offline kasper

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 30
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Blæser problem
« Svar #5 Dato: Feb 11, 2016, 23:26 »
Blæser grafen viser et "knæk" nedad, ved de 50%... Har lige skiftet eltænder idag/igår, og der stod jeg nemlig og lurede på det. Vil ellers betegne mig selv som ferm rent teknisk, det har kørt helt perfekt indtil nu og kigger aldrig til det, før det kvæler sig selv i aske. MHES: Ja det ryger af h...... til, men har sat max effekt på 50% til imorgen, så må jeg se på skidtet i weekenden, jobbet kalder imorgen. Tak indtil videre :)