« Dato: Jan 16, 2016, 23:21 »
Hmmm... den iltstyringen havde jeg ikke meget glæde af... >:(

Men men, med lidt hjælp fra forumet skal jeg nok blive glad igen!  ;)

Har i dag monteret iltstyringen og de første 20min. virkede det også udmærket.
Fik kalibrert sonden til en verdi på 91 og startede så målningen.
Lidt efter gik fyret i stå pga. mangel på brændsel.
Nye piller på osv. - starter fyret og nu får jeg denne besked i displayet:
*Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl ved O2 sonde.*

Har kontrolleret sonde og alle ledninger samt styring men kan ikke finde noget galt.
V10 styring med V13 software og udvidelses modul med 10 ekstra udgange samt iltstyring.
Er der en eller anden som har et godt bud på fejlen?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ilt styring
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2016, 06:36 »
Kalibrering tallet er mindre vigtigt.
Det vigtigste er at den er driftsvarm, og viser 20.9% ilt i fri luft.
Derefter kan man grund justere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ilt styring
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2016, 09:18 »
Hej Dennis,

Ilt-styring på en v10'er kan laves på to måder:
 - Med et iltstyringsprint (som på v4 og v6), monteret til ilt-sensor indgang på grundprintet
 - Med ilt-sonde på udvidelsesprint

Jeg går ud fra at du har ilt-sonden monteret til udvidelsesprintet.
Så skal du sikre dig at styringen er sat til at ilt-sonden sidder på udvidelsesprintet.

Hilsen
Michael

Hmmm... den iltstyringen havde jeg ikke meget glæde af... >:(

Men men, med lidt hjælp fra forumet skal jeg nok blive glad igen!  ;)

Har i dag monteret iltstyringen og de første 20min. virkede det også udmærket.
Fik kalibrert sonden til en verdi på 91 og startede så målningen.
Lidt efter gik fyret i stå pga. mangel på brændsel.
Nye piller på osv. - starter fyret og nu får jeg denne besked i displayet:
*Info: Iltstyring frakoblet pga. fejl ved O2 sonde.*

Har kontrolleret sonde og alle ledninger samt styring men kan ikke finde noget galt.
V10 styring med V13 software og udvidelses modul med 10 ekstra udgange samt iltstyring.
Er der en eller anden som har et godt bud på fejlen?

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Ilt styring
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2016, 12:04 »
Unskyld jeg ikke har svaret før, men jeg har haft en del at se til...  :-\

Michael: du har ret, jeg har et udvidelsesprint med iltstyring.
Michael F: Nu har jeg fået styr på kalibreringen.  ;D

Og så til dagens spørgsmål.... :)

I min "info tavle" skriver den:
Info: Brændsels korr. i O2 styring er uden for område. Juster evt. din brænder.
Når den korrigerer med så meget som den gør, er det så fordi den får for lidt ilt?
Se vedhæftet billede.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ilt styring
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2016, 12:54 »
Unskyld jeg ikke har svaret før, men jeg har haft en del at se til...  :-\

Michael: du har ret, jeg har et udvidelsesprint med iltstyring.
Michael F: Nu har jeg fået styr på kalibreringen.  ;D

Og så til dagens spørgsmål.... :)

I min "info tavle" skriver den:
Info: Brændsels korr. i O2 styring er uden for område. Juster evt. din brænder.
Når den korrigerer med så meget som den gør, er det så fordi den får for lidt ilt?
Se vedhæftet billede.

Mvh.
Dennis

For store bæsertal  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ilt styring
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2016, 13:44 »
Jeps, eller forkert afvejning ;)
...eller forkert "Ønsket ilt% høj"  ;)

Af "Info tavlen" kan du se at iltregulering lav har reduceret pilletilførslen lidt, iltregulering midt har øget pillefoseringen lidt, men iltregulering høj har øget pilledoseringen til 150% altså 50% ekstra.

Så det mest sandsynlige (for din afvejning passer jo  ;) ) er at dit blæs høj er alt for stor, eller at du har sat ""Ønsket ilt% høj" til noget urealsitisk højt (mere end 8-9 %).

Hilsen
Michael

Unskyld jeg ikke har svaret før, men jeg har haft en del at se til...  :-\

Michael: du har ret, jeg har et udvidelsesprint med iltstyring.
Michael F: Nu har jeg fået styr på kalibreringen.  ;D

Og så til dagens spørgsmål.... :)

I min "info tavle" skriver den:
Info: Brændsels korr. i O2 styring er uden for område. Juster evt. din brænder.
Når den korrigerer med så meget som den gør, er det så fordi den får for lidt ilt?
Se vedhæftet billede.

Mvh.
Dennis

For store bæsertal  :)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Ilt styring
« Svar #6 Dato: Jan 24, 2016, 14:48 »
Ok - Svaret fra Michael F kunne jeg forholde mig til, men lige plutselig kommer der en hel mængde
parametere i tillæg... :'(

Umiddelbart forsto jeg det således at hvis O2 korrigeres over 100% tilsvarer det et for højt blæsertal.
Ud af dette slutter jeg mig til at regulering under 100% er et for lavt blæsertal.

Så var det lige de ekstra parametrene...
Afvejning - Chek (to dager side, gennemsnit af 5 afvejninger)
Blæs høj for stort - meget sandsynligt, stod til 32, kan godt nok ikke huske at jeg havde det så højt,
                             men jeg kan nok ikke skyde skylden på nogen andre end mig selv.
                             Har nu korrigert den til 28, men er ikke færdig med at korrigere.
                             Blæser lav = 9 og blæser mellem = 18

Ønsket ilt% høj - Har slet ikke pillet ved det, det står stadig til det som er default i styringen.
                          Det samme gælder for lav og mellem. (Lav =16,0 , Mellem = 12,0 , Høj= 8,0)
                          Hvad skal ønsket O2 stå til i lav, mellem og høj?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 549
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ilt styring
« Svar #7 Dato: Jan 24, 2016, 15:10 »

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Ilt styring
« Svar #8 Dato: Jan 24, 2016, 15:15 »
hej
Har du set denne
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-14.12.15-lo1.pdf

Hilsen Anders

Ja, men syntes ikke at jeg blev klogere af den.
Det er nok bare mig, men syntes den var svær at forstå.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ilt styring
« Svar #9 Dato: Jan 24, 2016, 16:17 »
Hej Dennis,

Du skal få din helt egen specialtilpassede forklaring  ;)
...bare fordi du er en god ven  ;)

Iltstyringen kan ikke sikre en god forbrænding på en Opop kedel hvis du ikke selv kan  ;)
Fremgangsmåden er:
 - Iltsonden kalibreres i varm tilstand i atmosfærisk luft
 - Iltstyringen sættes til "VIS"
 - Brænderen startes op og anlægget varmes igennem
 - Så foretager du en helt almindelig forbrændingsjustering ved 10%, 50% og 100%
 - De opnåede ilt%'er ved 10%, 50% og 100% noteres og skrives ind som "Ønsket ilt %" ved netop 10%, 50% og 100%
 - Iltstyringen sættes til "TIL"

Nu vil iltstyringen justere blæser og pilledosering så de "erfaringstal" du har indsat i iltstyringen fastholdes.

Selve iltstyringen har to reguleringer med hver sin PI-regulator.
Én for blæser regulering og én for justering af pilledoseringen.
De regularingstal du kan se på skærmen er resulattet af justering af pilledosering, mens resultatet af blæserjusteringen ikke vises.
Ideen er at blæserjusteringen er en "her og nu justering" som skal kunne regulere for små udsving pga. skiftende træk eller en par enkelte "mystiske" doseringer, mens justering af pilledoseringen er "på den lange bane".

Hilsen
Michael

hej
Har du set denne
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-14.12.15-lo1.pdf

Hilsen Anders

Ja, men syntes ikke at jeg blev klogere af den.
Det er nok bare mig, men syntes den var svær at forstå.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1001
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Ilt styring
« Svar #10 Dato: Jan 24, 2016, 17:20 »
Hej Michael

Det er dejligt at have venner...  ^-^

Se det var en forklaring jeg kan bruge...
Kedelen er tættet i alle ender og kanter så der er ingen problemer.

Det næste som sker er at jeg skal lave en ny justering og så indsætte det i iltstyringen.
Bliver spændende at se hvad som så sker.

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Jan 24, 2016, 17:21 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022