Forfatter Emne: Alarm efter komp. rens  (Læst 1983 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MBN

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Alarm efter komp. rens
« Dato: Jan 22, 2016, 12:33 »
Hej.

Mit fyr hat kørt ganske okay den sidste tid.

men det er begyndt på at hver eneste gang den laver komp. rens og skal starte igen så går den i alarm.
har prøvet at ændre start dossering. men det virker til at det er snegl nede i brænder der ikke kører piller frem efter komp. rens.

Slukker jeg fyret efter rens hvor flammen alligevel er gået ud. så starter den lige så fint.

Og den laver selvfølgelige komp. rens om morgen efter man er kørt. øv øv.

Andre der har hørt dette før.?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm efter komp. rens
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2016, 12:37 »
Hej.

Mit fyr hat kørt ganske okay den sidste tid.

men det er begyndt på at hver eneste gang den laver komp. rens og skal starte igen så går den i alarm.
har prøvet at ændre start dossering. men det virker til at det er snegl nede i brænder der ikke kører piller frem efter komp. rens.

Slukker jeg fyret efter rens hvor flammen alligevel er gået ud. så starter den lige så fint.

Og den laver selvfølgelige komp. rens om morgen efter man er kørt. øv øv.

Andre der har hørt dette før.?

Jeg kan se i StokerCloud at du sjældent tænder op i 1. forsøg, heller ikke i dag.
Prøv derfor med en frisk pilleafvejning, og evt. mere effekt på eltænderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MBN

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 49
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Alarm efter komp. rens
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2016, 12:40 »
Hej.

nej kæresten er lige kommet hjem og har prøvet.

Jeg skal også hjem og veje af men sidst gjorde den det lige efter afvejning alligevel.

men når jeg tænder den manuelt så starter den i første forsøg. det er det jeg syntes der er mærkeligt.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7567
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Alarm efter komp. rens
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2016, 12:59 »
Hej.

nej kæresten er lige kommet hjem og har prøvet.

Jeg skal også hjem og veje af men sidst gjorde den det lige efter afvejning alligevel.

men når jeg tænder den manuelt så starter den i første forsøg. det er det jeg syntes der er mærkeligt.

Hvis herden er ren efter kompressor rens, så skal den tænde i 1. forsøg,
lige meget om det er dig der tænder, eller om det er normal opstart efter rens.
Prøv med mere effekt  :)
Sådan at den altid tænder i 1. forsøg.