Min kedeltemperatur pendler op og ned, kan det være min shunt der ikke kan følge med til at blande varmt vand i returen fra min gulvvarme, jeg kører med fremløbstemperatur på 46 gr. Pt. Og returen er ca. 10-15 Gr. Lavere.....både pumpen på gulvvarmeshunten, og kedelpumpe står på max konstanttryk. Det er et kombineret anlæg af 100kvm gulvvarme og 5 radiatorer....kedel temperatur er 70 grader og kedelshunt står på 60 gr. Mvh. Carsten
Vil nok give michael ret i at det er noget udefrakommende i forhold til fyret!
Og da har du ikke føler i returen, der ville du jo kunne se om din retur var foran eller bagud for kedeltemperaturen, bliver svaret på dit spørgsmål vist lidt gætværk.
To ting du kan prøve
- sæt din iltstyring på vis , hvis det hjæler har du problemer i samspillet mellem iltstyring og ydelsesstyringen
- skru ned for din P faktor med 10% og observer i en time. bliver det bedre eller det samme så forsæt med 10 mere. bliver det være så skru op i stedet. Dog tror jeg ikke rigtig på denne, da ydelses udsvingene er for små i forhold til temperatur udsvingene.