Hej

Har en BLACKSTAR Mini 16Kw, nogle dage lugter det af røg i fyreummet, og når jeg åbner lugen ned til magasinet til træpillerne kan jeg se at der er lidt røg.

Går ud fra at røgen siver op gennem flexslangen fra brænderen og op i snegl/træpillebeholderen, men hvorfor ?

Så hvad kan der være galt ?

Vh

Offline drkermit

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2016, 09:41 »
Jeg har haft same problem, og det der oftest har været I vejen er flg.

Ophobning af aske/slaggekage på herden helt inde ved sneglen. Når jeg har renset har det ikke været et problem før efter et par dage.

Måske en af eksperterne kan forklare hvad der reelt sker?

For lav blæser hastighed?
For mange piller?
For meget smuld?
Ikke nok træk?

Det er nemlig ikke konsekvent at der er røg I magasinet, men piller man flex slangen af sneglen kan man se at det er en ret kraftig "blæst" der kommer tilbage og demed ikke ind I kedlen.

Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Kompressorrens
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2016, 09:50 »
Der er vel kun 2 faktorer der kan gøre sig gældende.

1. Der mangler træk i skorstenen. Det kan skyldes at den er konstrueret eller placeret, der er ensembler i manualen, man kan altig få sig en snak med skorstensfejeren om den side af sagen.

2. Fyret er justeret forkert, eller mangelfuld rensning af fyr/røgvender/røgrør.

Det er meget vigtigt at få ordentlig træk, specielt hvis fyret er placeret inde i huset.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline drkermit

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2016, 10:02 »
Det sjove er at der I min skorsten er masser af træk
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Kompressorrens
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2016, 10:11 »
Det sjove er at der I min skorsten er masser af træk

I så fald må det være falsk træk, ellers er der jo noget galt med naturlovene.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #5 Dato: Jan 13, 2016, 11:30 »
Er der også træk de dage hvor det ikke rigtig blæser

Offline drkermit

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2016, 14:31 »
Jeps, det som jeg opfatter det som er at min blæser på brænderen, blæser en helvedes masse luft op igennem slangen til sneglen.
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Kompressorrens
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html

Offline Mic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 171
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2016, 14:50 »
Ja det forstår jeg godt men det gør kun kun ved at være stoppet et sted eller kan komme af manglende træk fra skorstenen. Tjek evnt din skorsten og rens dit fyr grundigt og prøv så igen

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #8 Dato: Jan 13, 2016, 15:02 »
At blæseren skaber et overtryk i kedlen er netop et klart tegn på at der mangler træk, eller at kedlen mangler rensning.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2016, 15:34 »
At blæseren skaber et overtryk i kedlen er netop et klart tegn på at der mangler træk, eller at kedlen mangler rensning.

Eller blæseren kører den gale vej rundt ::)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline drkermit

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #10 Dato: Jan 13, 2016, 17:43 »
Hvis det var tilfældet, ville flammen vel ikke blæse ud over herden?
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Kompressorrens
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #11 Dato: Jan 13, 2016, 17:53 »
En herinde havde skiftet print og det kørte ikke ordentligt, høje blæsertal, indtil han fandt ud af hans blæser kørte den gale vej ::)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #12 Dato: Jan 13, 2016, 17:55 »
Røg i magasinet skyldes at der er lavere lufttryk i magasinet end i kedlen !

Der kan så skyldes flere ting:
 - For lille træk i skorsten
 - Tilstoppet røgrør
 - Tilstoppede røgslag i kedlen
 - Tilstoppet herd
 - Undertryk i fyrrum

For lille træk i skorsten kan igen skyldes fler ting:
 - Tilstoppet skorsten (f.eks. fuglereder)
 - For kortskorsten, f.eks. hvis toppen af skorstenen er under tagryggen
 - For kold skorsten (f.eks. udvendig uisolert skorsten)

Det skal bemærkes at det er livsfarligt med røg "baglæns" i systemet !!
Skorstenen skal altid trække lidt mere end blæseren leverer.

Når tilbageslag af røg opstår sporadisk er det ofte pga. vindforhold, enten nedslag i skorstenen eller vacuum i fyrrum.
Det er vigtigt at sikre friskluft forsyning til fyrrummet, så der aldrig opstår undertryk i rummet.
Det er f.eks. set at man har haft en tørretumbler i fyrrummet uden tilstrækkelig frisklufttilgang, og så risikerer man tilbageslag af røg, eller endnu værre tilbagebrand.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html