Vedr. pumpe stop/start
Det med pumpe stop har Claus altså ret i er noget rod, så stopper at pumpen stopper med fyret.
Og det er faktisk grunden til at dine kone brokker sig. Nu starter fyret nemlig ikke før diff under bliver opnået og det sker kun ved almindelig afkøling af kedlen til omgivelserne. Derfor er fyret stoppet længe. Hvis pumpestop derimod, blev sat til noget der var lavere end diff under, ville pumpe/huset afkøle fyret og det går stærkt, og så starter fyret op igen.
Gør derudover som MHES siger still din gulvarme ned til det nødvendige og ikke højere.
Til sidst, så prøv at kigge på din PI tal, de skal hvis du har gulvvarme i hele hytten ville jeg tro en P ca. 1 og I på ca. 0,1. Så vil fyret så snart det er kommet i gang, ikke behøves at stoppe før til april.
Dit problem lige nu kan være at fyret hele tiden faktisk er bagud og derfor bliver det vi kalder I-stakken for stor og så kan fyret ikke nå at skrue ned i tide.
Det er bagud, fordi det står stille indtil den naturlige afkøling starter det og ikke fordi huset mangler. Når så det starter, trækker huset al varmen og fyret er længe om at komme op i temp, får derfor en for stor I-stak, hvorfor det ikke drosler ned i tide og så starter cyklussen forfra.