Hellige Folks.....
Har fået problemer med min kære Bio Max 16 nu hvor temperaturen er blevet de 0 grader og det blæser en del er det som om fyret ikke kan være med længere.
Jeg har pillet alle turbulatorrør ud, der er isoleret rør fra fyret og ind i huset, cirka 20 meter. Der er trækstabilisator i skorsten, og den blev renset i forgårs hvor asken så fint ud. Men forbruget er helt ad helvede til lige nu, den bruger nok 50 kg piller i døgnet (8mm Varga)
Og der er koldt i huset.
Huset er i 2 plan og rimelig isoleret 170kvm
Der er en 60 liters elvarmtvands kombibeholder i huset, men den er ikke tændt, bruger den kun om sommeren nå fyret ikke kører.
Mine indstillinger PT
Driftydelse 100% / KT 58,5 / RT 161
kombifyring Nej
Pausestop Ja
Pausestart 10 grader
Pausestop 10 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 2,60
Røgtempmin 60 grader
Røgtempmax 350 grader
Startbrændsel 30
Pausebrændsel 5s
Pauseluft 20%
Pausetidmax 60 min
Renblæstid 15 s
Renblæsint 45 min
Sommerdrift Nej
Montør indstillinger
Brændselmin 15%
Sneglemax 12%
Luftminimum 10%
Luftmax 25%
Luftreducer 0%
Tændvarmtid 15m
Tændvarmeff 100%
Tændluft 15%
Regrampetid 30s
Stopblæsetid 4
Røgstarttemp 5 grader
På forhånd tak for jeres input