Forfatter Emne: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522  (Læst 18564 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Peace

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #30 Dato: Dec 02, 2015, 20:33 »
jep, dine blæser tal er ca 5 10 15
Hvor højt skal du op i blæs når den kører 100 %
Hov hov, du har da stillet styringen til 16 kw, ikke ?
Man kunne jo næsten tro den stod til 30 eller 50 kw

Jo, styringen er sat til 16 kW.
Efter starten på denne tråd i aftes, satte jeg (igen) blæseren til 5-10-15.
Efter justereringen her til aften har jeg sat den til 6-13-20, men har forsøgt med mange forskellige værdier til 100%. Ingen af dem har givet en tilpas mager flamme...
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #31 Dato: Dec 02, 2015, 20:41 »
tror der er noget galt med stikket til brænder.
Har du selv samlet det op til styring.
Det er vel et 8 stik i din brænder, ikke ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Peace

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #32 Dato: Dec 02, 2015, 20:45 »
tror der er noget galt med stikket til brænder.
Har du selv samlet det op til styring.
Det er vel et 8 stik i din brænder, ikke ?

Jeg købte nyt 12-pins motorprint sammen med den nye styring.
Og jeg synes jo ikke, der er meget, man kan gøre forkert, når tingene skal tilsluttes...
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #33 Dato: Dec 02, 2015, 20:50 »
ok, men prøv lige at tjekke stikket og se om alt ser rigtigt ud.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Peace

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #34 Dato: Dec 02, 2015, 21:05 »
Det sidder som det skal og ser helt fint ud...
Kablet var jo monteret i styringen, da jeg købte den, så det var jo kun motorprintet, jeg selv skulle montere rigtigt på brænderen (og det mener jeg jo ikke, man kan gøre forkert, når det er så fint angivet, hvilke ledninger, der skal sidde hvor)...
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #35 Dato: Dec 03, 2015, 07:16 »
Har du tjekket at blæser kører den rigtige vej
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #36 Dato: Dec 03, 2015, 07:37 »
Har du tjekket at blæser kører den rigtige vej
Det lyder tosset, men det kunne være tilfældet med den lave røgtemperatur, en lidt sort luxføler og en blæser der, ja, ikke blæser som før.
Lyder usandsynligt, men hvis der er meget træk i skorstenen, så, tjae, kører det jo som vinden blæser.
Men ville da tjekke det, hvis det var mig.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Peace

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #37 Dato: Dec 03, 2015, 08:51 »
Ha! -ja, det var sgu da selvfølgelig en mulighed!  ::) Det lyder godt nok tosset, ja, og det er da en ting, jeg ikke har overvejet, og derfor ikke tjekket... Men jeg har da ved flere lejligheder oplevet at sneglen kørte den forkerte vej, indtil man byttede rundt på faserne...
Må tjekke det senere i dag! -Lad os håbe, det "bare" er det...  ;)
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #38 Dato: Dec 03, 2015, 14:33 »
Men hvis den blæser forkert vej. Vil der så ik være røg i pilletanken/rummet. Ved det ikke lyder mærkeligt
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline Peace

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 28
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #39 Dato: Dec 03, 2015, 19:18 »
DOH!! -ville Homer Simpson nok ha' sagt...   :-[
Det var simpelthen blæseren, der blæste den gale vej... Hvorfor er L1 og L2 da ikke det samme hver gang, man laver nyt print...?

Nå, fuck it, nu kan jeg komme videre med finjusteringen!  :)

Tak til Peter for det vindende forslag! Og tak til alle jer andre for interessen og alle gode inputs!
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #40 Dato: Dec 03, 2015, 19:21 »
 ;D ;D ;D ;D Peter får sgu lige en respekt herfra, sådan Peter 8)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #41 Dato: Dec 03, 2015, 20:29 »
Dejligt at fejlen blev fundet det var bare en skør tanke jeg fik
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #42 Dato: Dec 03, 2015, 20:37 »
Ja respekt. Det lød for galt til at være sandt respekt her fra også
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html