Forfatter Emne: V 10 styring går ud !!!  (Læst 5688 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline vvs-technic

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
V 10 styring går ud !!!
« Dato: Dec 02, 2015, 19:09 »
Hej
Jeg har i sommeren 2015 monteret en blackstar mini 10 kw ved en kunde
den har kørt fint frem til nu !
den er monteret efter alle kunsten regler med vvb priotering, kedel shunt og div.
styringen er gået ud i lørdags den 28-11 mange gange ! hver gang starter kedlen igen med optænding !
lørdag aften går styringen helt ud og starter ikke igen !
jeg havde en elektriker til at måle stikket igennem for spænding og jord alt var i orden.

Nu har jeg sendt den gamle styring ind til NBE og modtaget en ny !
 
Kedlen startede op kørte 15 min og gik ud på samme måde ????

Hva gør jeg ?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2015, 19:31 »
Hvad betyder det når du skriver at styringen går ud ?
...forsvinder billedet på skærmen ?
...hvor lang tid er den slukket ?
Hvad står det i loggen ?
Hvilken software version er der tale om ?
...er den på nettet ?


Hilsen
Michael

Hej
Jeg har i sommeren 2015 monteret en blackstar mini 10 kw ved en kunde
den har kørt fint frem til nu !
den er monteret efter alle kunsten regler med vvb priotering, kedel shunt og div.
styringen er gået ud i lørdags den 28-11 mange gange ! hver gang starter kedlen igen med optænding !
lørdag aften går styringen helt ud og starter ikke igen !
jeg havde en elektriker til at måle stikket igennem for spænding og jord alt var i orden.

Nu har jeg sendt den gamle styring ind til NBE og modtaget en ny !
 
Kedlen startede op kørte 15 min og gik ud på samme måde ????

Hva gør jeg ?
« Senest Redigeret: Dec 02, 2015, 19:32 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline vvs-technic

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2015, 19:52 »
Skærmen går simpelt hen i sort ... Der kommer et enkelt lysglimt hist og pist men ellers er den bare sort ?
Nej den er ikke på nettet ...
I hendelses forløbet stod der bare "gået ud"
Men nu er skærmen jo bare sort .

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2015, 20:20 »
MHES, plejer det ikke at være tænderen, der laver ballade i styringen ?
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2015, 20:26 »
Hej,

Tja, jeg synes ikke der er noget der plejer at lave ballade  :D

Hvis det var el-tænderen ville fejlen jo ikke opstå efter 15 minutters drift, men man kan ikke 100% sikkert udelukke det.

Hilsen
Michael

MHES, plejer det ikke at være tænderen, der laver ballade i styringen ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2015, 20:30 »
Nu er jeg helt sikker på at der i loggen ikke står "gået ud"  ;)
...det ville være super at udlæse hvad der står i loggen helt præcist.
Hvis styringen er "død" er det selvfølgelig ikke muligt, men så er der reelt ikke andet at gøre end at skifte den (igen).

Hvis du tager strømmen fra styringen og tænder igen, kommer der så opstartsbilæede på den ?
...prøv evt. at tage stikket af brænderen når du slukker og tænder igen, så styringen starter og kører uden brænderen tilsluttet.

Hilsen
Michael


Skærmen går simpelt hen i sort ... Der kommer et enkelt lysglimt hist og pist men ellers er den bare sort ?
Nej den er ikke på nettet ...
I hendelses forløbet stod der bare "gået ud"
Men nu er skærmen jo bare sort .
« Senest Redigeret: Dec 02, 2015, 20:43 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline vvs-technic

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #6 Dato: Dec 02, 2015, 20:41 »
Jeg har prøvet at hive stikket ud og starte igen både med
220 volt stik
Brænder stik
Overkogsikring
3-vejsventil

Den første styring prøvede jeg og reset inde på print pladen. Det hjalp heller ikke

Intet hjælper den er bare sort

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #7 Dato: Dec 02, 2015, 20:51 »
Ok, sluk for strømmen og tag stikket til brænderen af.
Åben styringen og kontroller at sikringen indeni er hel/ok.
Kontroller at stik på kabel mellem skærm og bundprint er korrekt monteret og trykket godt fast.
"Kortslut" ledningerne til overkogstermostaten, så den er sat ud af funktion.
Tænd så for strømmen til styringen igen.

Kommer der ikke liv i den er den død og skal skiftes.
Kommer der liv i den tager vi det derfra.

Hilsen
Michael




Jeg har prøvet at hive stikket ud og starte igen både med
220 volt stik
Brænder stik
Overkogsikring
3-vejsventil

Den første styring prøvede jeg og reset inde på print pladen. Det hjalp heller ikke

Intet hjælper den er bare sort
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline vvs-technic

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #8 Dato: Dec 02, 2015, 21:03 »
Jeg kommer først hen til anlægget igen i morgen
Må lige have en teknikker i røret samtidig ..

Tusind tak for gode råd ind til videre

Offline vvs-technic

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2015, 20:29 »
Nåh så lykkedes de omsider
Til de flinke folk som har hjulpet her inde . og sendt gode ider og råd !
Det viste sig at være kedel føleren som var blevet mast og fik stel..

Tja hvem kunne ha troet det !!

Go torsdag aften til jer

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: V 10 styring går ud !!!
« Svar #10 Dato: Dec 03, 2015, 20:32 »
tak for en fin tilbage melding :)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody